砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 新型建筑装饰材料
  • 自流平水泥配方技术

自流平20min后几乎不流求指教

  • 主题发起人 litaisheng
  • 发布时间 2015-07-22
  • 标签
    自流平水泥 自流平砂浆 自流平配方
L

litaisheng

实名认证会员
新人进步徽章
注册
2015-03-18
帖子
123
反馈
4
积分
513
QQ
625134493
  • 2015-07-22
  • #1
425水泥客户 280
高铝水泥 70
硬石膏 70
70-140砂 500
重钙 100
纤维素400赫克力士 0.8
PC 2
碳酸锂 1
消泡剂 1
缓凝剂 1
711 10
水 250
初期流动度能达到130,20min后就不流了,可以怎么改进,求指教
 

magicc1015

论坛跑堂
管理成员
版主
管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀
注册
2011-07-06
帖子
814
解答
1
反馈
367
积分
2,661
QQ
644095508
  • 2015-07-22
  • #2
1、砂子含泥量怎么样?
2、重钙粉要确定是真的碳酸钙粉,要是假的也会影响流动度损失;
3、减水剂不行或者减水剂和粉料适应性不好。

一般来说,减水剂有问题的可能性最大。
 
反馈: 博润思
L

litaisheng

实名认证会员
新人进步徽章
注册
2015-03-18
帖子
123
反馈
4
积分
513
QQ
625134493
  • 2015-07-22
  • #3
magicc1015 发表:
1、砂子含泥量怎么样?
2、重钙粉要确定是真的碳酸钙粉,要是假的也会影响流动度损失;
3、减水剂不行或者减水剂和粉料适应性不好。

一般来说,减水剂有问题的可能性最大。
点击展开...
把缓凝剂加到了1.2,初始流动度120,出现滞后放大现象,20min流动度反而大于130,是不是要换减水剂
 
L

litaisheng

实名认证会员
新人进步徽章
注册
2015-03-18
帖子
123
反馈
4
积分
513
QQ
625134493
  • 2015-07-22
  • #4
magicc1015 发表:
1、砂子含泥量怎么样?
2、重钙粉要确定是真的碳酸钙粉,要是假的也会影响流动度损失;
3、减水剂不行或者减水剂和粉料适应性不好。

一般来说,减水剂有问题的可能性最大。
点击展开...
重钙粉和砂子应该没问题
 

liguangqiu

技术总监
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章
注册
2007-05-24
帖子
2,645
解答
2
反馈
390
积分
4,264
QQ
308306097
  • 2015-07-23
  • #5
litaisheng 发表:
把缓凝剂加到了1.2,初始流动度120,出现滞后放大现象,20min流动度反而大于130,是不是要换减水剂
点击展开...
这是减水剂反应慢引起的,你可以适当延长搅拌时间,再测试初始流动度。要是延长搅拌时间也不行,那只能换减水剂了。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
20分钟以后的流动度主要是缓凝剂的问题
缓凝剂的选择/用量很有讲究,不同的品种的缓凝剂,对于自己的配方流动度/强度都有会非常明显的影响,所以必须要做缓凝剂的匹配及强度正交试验
你的减水剂用的是什么类型的?聚羧酸的吗?聚羧配的用量不高,一般在1~2左右,对于后期流动度的影响不大
MC的量偏高一些,可以调整更低一些
711是什么东西?没有听说过,建议不要使用复配的假胶粉
 
L

litaisheng

实名认证会员
新人进步徽章
注册
2015-03-18
帖子
123
反馈
4
积分
513
QQ
625134493
  • 2015-07-23
  • #7
liguangqiu 发表:
这是减水剂反应慢引起的,你可以适当延长搅拌时间,再测试初始流动度。要是延长搅拌时间也不行,那只能换减水剂了。
点击展开...
谢谢,缓凝剂是不是不能加大,加大缓凝剂
凯旋 发表:
谢谢,减水剂是聚羧酸的,我们自己生产的,711是胶粉 也是我们自己生产的,都没有复配过,另外请教一下 缓凝剂的匹配及强度正交试验怎么做?
 
博

博润思

见习生
注册
2015-07-16
帖子
22
反馈
0
积分
31
QQ
372860708
  • 2015-07-23
  • #8
石膏凝固导致流动度下降,有没有这种可能
 
雅

雅斯

试验员
注册
2007-10-04
帖子
126
反馈
24
积分
253
QQ
493343730
  • 2015-07-26
  • #9
litaisheng 发表:
425水泥客户 280
高铝水泥 70
硬石膏 70
70-140砂 500
重钙 100
纤维素400赫克力士 0.8
PC 2
碳酸锂 1
消泡剂 1
缓凝剂 1
711 10
水 250
初期流动度能达到130,20min后就不流了,可以怎么改进,求指教
点击展开...
碳酸锂参量都挺高的,碳酸锂我从来没有加超过千分之三,另外纤维素醚偏多也会降低流动度的
 
反馈: 羊羊羊
H

haier0123

试验员
注册
2007-02-17
帖子
158
反馈
7
积分
184
QQ
154592600
  • 2015-07-27
  • #10
最主要还是看缓凝剂,沙子啥的那影响很小。
先看缓凝剂,再看石膏,再看促凝剂,在看水泥,然后在考虑碳酸钙啊,沙子啥的~
 

此号注销

试验员
武林新丁
注册
2015-06-09
帖子
32
反馈
17
积分
61
  • 2015-07-28
  • #11
碳酸锂起什么作用?
 

qiucai

初级工程师
新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2012-02-12
帖子
296
反馈
38
积分
404
QQ
454579999
  • 2015-11-29
  • #12
碳酸锂是起到促凝作用的促凝剂。
 
笨

笨笨兔

见习生
注册
2015-09-05
帖子
39
反馈
1
积分
107
  • 2015-12-03
  • #13
erwinrommel 发表:
碳酸锂起什么作用?
点击展开...
促凝剂
 
迷

迷上了寂寞

初级工程师
新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2010-07-27
帖子
472
反馈
39
积分
935
QQ
81743070
  • 2015-12-03
  • #14
你的失去流动度是假凝还是水泥水化导致的,这要能清楚,嘿嘿,,要是是假凝,考虑是不是无水石膏的问题,要是确实水化有那么快,提高缓凝剂的量试试
 
雅

雅斯

试验员
注册
2007-10-04
帖子
126
反馈
24
积分
253
QQ
493343730
  • 2016-02-28
  • #15
这种情况基本是由于速凝剂和缓凝剂搭配不当出现的问题,一般认为缓凝剂偏少,速凝剂偏多。
 
晴

晴天有小雨

配方师
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章
注册
2015-01-29
帖子
422
反馈
119
积分
1,562
QQ
378473132
  • 2016-03-08
  • #16
整体流动度才130,施工都有些不顺畅,个人觉得还是的缓凝剂用的那种,如果是柠檬酸那就赶紧改别的吧,柠檬酸对流动度损失大,也会影响早强和初凝时间,自流平的面也会很难看,不是是否符合,
 

小水木

见习生
注册
2014-08-20
帖子
21
反馈
1
积分
53
QQ
735914012
  • 2016-03-09
  • #17
建议缓凝剂可以换无水柠檬酸加到1-1.5估计应该能给你点惊喜
 

Frankyao

配方师
新人进步徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠
注册
2016-08-08
帖子
142
反馈
245
积分
1,098
  • 2016-09-03
  • #18
自流平流动度保持率差,最容易发生的情况有4方面:
1)减水剂与水泥的相容性差-更换不同的减水剂类型,即使PCE减水剂也有很多不同的类型和适应性的,这也是巴斯夫 Melflux PCE减水剂有那么多牌号的原因。
2)缓凝剂的影响,不同的缓凝剂的机理差异很大,流动度保持能力也不相同,一般首选酒石酸,其他类型的缓凝剂需要严格测试。
3)三元体系的配比,三元体系易产生闪凝,假凝现象,体系中的高铝水泥品种和掺量需要格外关注。
4)凝结时间,凝结时间过短也会使流动度保持率严重下降,一般控制至少50min.
逐个排查以上4个原因,基本就能解决你的问题了。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

H
水泥基自流平20min流动度变小,怎么办**指教
  • HEIPIFU1980
  • 2011-03-23
  • 自流平水泥配方技术
回复
5
查看
4K
2021-09-15
spyyc03
S
L
自流平配方求助,附上配方列表
  • litaisheng
  • 2015-07-27
  • 自流平水泥配方技术
回复
3
查看
4K
2015-07-28
magicc1015
W
自流平配方!请大家指点!!
  • wangwei808809
  • 2010-04-02
  • 自流平水泥配方技术
回复
4
查看
4K
2010-04-08
绝对空气
绝
W
水泥基自流平的问题(垫层)
  • wangwei808809
  • 2010-01-05
  • 干粉砂浆配方
回复
3
查看
2K
2010-01-05
耀阳
凤
自流平流动度
  • 凤凰山下的桃树
  • 2011-12-15
  • 自流平水泥配方技术
回复
3
查看
3K
2022-08-08
1知½解
  • 社区
  • 新型建筑装饰材料
  • 自流平水泥配方技术
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源