自流平表面有黑斑,用的是普硅-高铝-硬石膏体系,缓凝剂为酒石酸,早强剂为碳酸锂

ichbinqjj

见习生
注册
2009-04-07
帖子
14
反馈
2
积分
392
自流平还没干燥前表观状态较为均一。一天干燥后,表面出现一个个黑斑,此黑斑不局限为表面。不知道是何原因造成。用的是普硅-高铝-硬石膏体系,缓凝剂为酒石酸,早强剂为碳酸锂。填料是重钙,70-140目的石英砂。
还有一种情况:施工时存在油斑,干燥后油斑不消失,油斑中间还有一个个小白点。这又是什么原因造成的,请大家赐教。
QQ图片20161227102020.jpg
 
由版主最后编辑:
😉听说是矿物油类的消泡剂时间久了会有油斑,不知道是真是假
 
这是面层还是垫层啊?
温度低了,消泡剂有部分未溶,浮油到表面了,你试试干了后打磨是不是可以打掉,如果是的话就是温度低干得慢的原因,可以酌情减少点缓凝剂,不过不能改善很多,温度高了问题就应该好很多
 
803确实会有油点,你把量少放点,803消泡能力还是不错的,,或者试试其他消泡剂。。。
 
解决问题了么?我以前也遇到过类似问题,换消泡剂就可以解决了。
 
表面强度怎么样,表面颜色看上去,有泌水情况。
换个蛋白类的缓凝剂试试。
 
密集恐惧症的人看不了这针孔,而且会影响强度,更换消泡剂吧,私聊我。
 
后退
顶部