请教高人-乳液砂浆强度及界面问题

phoenix

初级工程师
注册
2007-02-05
帖子
114
反馈
47
积分
666
请教各位高人,本人在做乳液砂浆的正拉粘结强度试验时,发现早期强度比较高,3天和7d的强度能达到2.5Mpa左右,而且基本上为混凝土破坏,但是在做14天的试验时,发现强度很低,0.7Mpa左右,而且混凝土与砂浆的界面有一层发白的东西(如图),不知是什么原因导致了这种现象,请各位高手和专家不吝赐教,万分感谢!也祝论坛里的各位朋友国庆快乐!
 

附件

  • IMG_0001.JPG
    IMG_0001.JPG
    919.8 KB · 查看: 79
  • IMG_0006.JPG
    IMG_0006.JPG
    228.2 KB · 查看: 66

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
混凝土拉掉了
混凝土和砂浆的收缩系数不一样
双组分粘结剂早期强度都会大于后期强度,你的后期强度比早期差这么多,我怀疑有点可能是水泥的问题
 
呵呵,谢谢凯旋,水泥应该没问题,现在主要是弄不明白界面发白的原因,我在做试验时,只要界面发白,数据一般都不好!
 
你在配方中是不是加了什么磷酸盐,碳酸盐一类的东西啊!
 
发白这个估计是水泥在乳液中的分散问题,分散不好的话涂膜容易发白,我的猜测随便说说
 
如果乳液涂膜发白可以理解的,这个是说混凝土发白了
混凝土发白,是不是因为碳酸钙的原因?基础混凝土是多少强度的。会不是会因为乳液的渗透的原因?
 
呵呵,基础混凝土的强队是C40的,我感觉有点像返碱的意思,不过这种现象不是经常出现,偶尔有一两次。唉,学高分子材料的,来搞无机,有点吃力,还是新手呢,望各位高手多多指教,^_^。
 
有一个问题很难理解,拉拔强度2.5Mpa?一般的试验机器都是最大量程才2Mpa。
不知道你做的什么产品,从强度上能反应出来成本有点高哦
 


怎么会有这种现象呀,我从来没有遇到过,可不可以把基本的配方发出来,让我们参考一下,我也做这个,从来没有遇到过这种情况。我信箱:pqm518@163.com
 
后退