• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS XPS板系统面层为什么验收通不过的原因?

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,494
反馈
84
积分
2,876
QQ
304065659
XPS板系统面层为什么验收通不过的原因?
论坛里 风涯 有说过这个问题,也看了大家的建议。在之,我想把我从实际中发现主要的问题跟大家分享一下:

1、XPS 板与EPS 板不一样,生产工艺的差异,EPS板比较平整,在黏结时,整个平面易于控制,缝隙也不会大;但是XPS 板就不一样了,板本身在生产时切割容易产生对角不平整,这样黏结时容易出现大的板逢和翘角。(如果是采用国外和国内几家好的,不会出现这个问题,跟EPS板就一样了;但是价格太贵,工地实际用的大部分都是400-500左右的XPS板)

2、由于XPS板的收缩性比EPS板大,在工地堆放时期容易出现变形,变的不平整。黏结时在板与板之间出现凸凹。

3、打磨工序,打磨工序在很多工地实际是被忽略的,工人不愿意多做这个工序。没有把板与板之间打磨平整。


主要是以上原因造成与EPS板系统不一样,容易出现 风涯 所说的不管是做腻子还是怎么修补,依然是可以看到板缝印的。
 
支持

现在XPS100%回料,没有防火效果,变形大,不耐老化,在前两年浙江直接用107胶水向上贴,呵呵

板的质量,对保温系统的影响太大了,施工如果不精细,也会很麻烦
 
"wyl0523 发表:
为什么现在很多厂家的XPS板抗拉强度达不到0.2MPa啊


好多原因
1、如果是系统抗拉强度,只要0.1mpa就可以啊。
2、材料原因,xps板不是毛面,或者回收料比较太大
3、界面处理,可能界面没有处理,或者是干脆没有用液体界面剂或者使用不合格的界面剂
4、施工因素
原因太多了,大家来补充
 
后退
顶部