• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

外墙腻子粉施工后第一遍和第二遍脱离,以上底漆第二遍都鼓起来了

108

试验员
注册
2009-12-08
帖子
164
反馈
6
积分
339
外墙腻子粉施工后第一遍和第二遍脱离,以上底漆第二遍都鼓起来了,第一遍看上去都是气孔,像马蜂窝似的。
一栋楼就那一栏是这样,其它的都没是。大家给分析下是怎么引起的。
配方是
白水泥300
重钙650
灰钙50
皖维胶粉8
HPMC5,短纤维1
 
最后编辑:
考虑了,但是工地上没有内墙腻子。
劳烦各位帮忙想想,看是怎么引起的,实在是想不出怎么引起的。主要是底层成蜂窝状,像是与什么起反应了。
 
从你的描述情况来看,分析有以下几点原因:
1.基材含水率和孔隙率较高,就是说第一遍与第二遍间隔的时间较短,第一遍还未完全表干就批刮第二遍
2.有气孔和表干后较多马蜂窝说明基材比较粗糙,腻子批刮上墙后马上失水,为留足足够的水化时间导致表干后表面强度很差。
3.配方没有多大的问题,也就说明腻子本身的问题不大,要从施工上找寻原因,三分材料七分施工。确认是不是基层问题?拌合用水的问题?拌合时交叉污染的问题?搅拌不均匀的问题?

以上三点,望楼主自查下,希望对你有所帮助。
 
谢谢各位的回复,现在想解决的办法是把起鼓的铲掉,刷一遍封闭底漆在刮腻子,在上底漆刷漆
 
水泥强度没问题,其它的没事就这一栏有问题
 
后退
顶部