1 108 试验员 注册 2009-12-08 帖子 165 反馈 6 积分 339 2018-05-13 #1 外墙腻子粉施工后第一遍和第二遍脱离,以上底漆第二遍都鼓起来了,第一遍看上去都是气孔,像马蜂窝似的。 一栋楼就那一栏是这样,其它的都没是。大家给分析下是怎么引起的。 配方是 白水泥300 重钙650 灰钙50 皖维胶粉8 HPMC5,短纤维1 最后编辑: 2018-05-13
外墙腻子粉施工后第一遍和第二遍脱离,以上底漆第二遍都鼓起来了,第一遍看上去都是气孔,像马蜂窝似的。 一栋楼就那一栏是这样,其它的都没是。大家给分析下是怎么引起的。 配方是 白水泥300 重钙650 灰钙50 皖维胶粉8 HPMC5,短纤维1
1 108 试验员 注册 2009-12-08 帖子 165 反馈 6 积分 339 2018-05-13 #3 考虑了,但是工地上没有内墙腻子。 劳烦各位帮忙想想,看是怎么引起的,实在是想不出怎么引起的。主要是底层成蜂窝状,像是与什么起反应了。
dggktechman 技术总监 注册 2007-04-01 帖子 1,902 反馈 625 积分 3,629 QQ 709729582 微信 709729582 2018-05-14 #7 从你的描述情况来看,分析有以下几点原因: 1.基材含水率和孔隙率较高,就是说第一遍与第二遍间隔的时间较短,第一遍还未完全表干就批刮第二遍 2.有气孔和表干后较多马蜂窝说明基材比较粗糙,腻子批刮上墙后马上失水,为留足足够的水化时间导致表干后表面强度很差。 3.配方没有多大的问题,也就说明腻子本身的问题不大,要从施工上找寻原因,三分材料七分施工。确认是不是基层问题?拌合用水的问题?拌合时交叉污染的问题?搅拌不均匀的问题? 以上三点,望楼主自查下,希望对你有所帮助。
从你的描述情况来看,分析有以下几点原因: 1.基材含水率和孔隙率较高,就是说第一遍与第二遍间隔的时间较短,第一遍还未完全表干就批刮第二遍 2.有气孔和表干后较多马蜂窝说明基材比较粗糙,腻子批刮上墙后马上失水,为留足足够的水化时间导致表干后表面强度很差。 3.配方没有多大的问题,也就说明腻子本身的问题不大,要从施工上找寻原因,三分材料七分施工。确认是不是基层问题?拌合用水的问题?拌合时交叉污染的问题?搅拌不均匀的问题? 以上三点,望楼主自查下,希望对你有所帮助。