砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区

是聚苯板的,抗裂砂浆没有强度,做拉拔时是在板面断开的

  • 主题发起人 mingjun
  • 发布时间 2007-12-13

mingjun

初级工程师
注册
2007-04-02
帖子
278
反馈
46
积分
1,305
QQ
2678380795
  • 2007-12-13
  • #1
这是我在施工的工地,施工完有一个月,表面抗裂开裂,是聚苯板的,抗裂砂浆没有强度,做拉拔时是在板面断开的。开裂部位在女儿墙和楼梯间上,南墙不多,北墙多。没有规则的开裂,而且强度不够。
抗裂配比为,水泥42。5的300公斤,砂子为600公斤,重钙为50公斤,粉煤灰为50公斤。胶粉为15公斤,纤维素醚为2。5公斤,PP为1公斤
这是开裂图片,请各位老师多指教,给一个补救的方法,腻子已做完。
 

附件

  • 这是我在施工的工地.doc
    85 KB · 查看: 137

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2007-12-13
  • #2
看裂纹的形状应该是收缩裂纹,裂纹的面积大吗?用的是什么腻子?腻子是不是钢性的?
做完以后,保温抹面有没有被淋雨啊

开裂了没有很好的办法,要么把抹面撕掉重做抹面,也可以试试在外面做弹性腻子,裂纹厉害的地方做腻子里面加一层细网
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2007-12-13
  • #3
那你是腻子开裂还是抹面开裂啊?
 

mingjun

初级工程师
注册
2007-04-02
帖子
278
反馈
46
积分
1,305
QQ
2678380795
  • 2007-12-14
  • #4
开裂的面积不大,主要是在女儿墙和楼梯间上,可能是抗裂开裂,抹面有受潮的可能,不是我们的腻子,我拿回来了在做试验看看,不过抗裂没强度我想不明白呀?
 

idreamy

配方老妖
注册
2007-06-18
帖子
794
反馈
82
积分
1,288
QQ
10844023
  • 2007-12-14
  • #5
有3个原因
1、环境因素,温度低,强度增长慢;
2、配方存在一定的缺陷;
3、施工环节可能有漏洞。
看了图片,如果是女儿墙等部位开裂,其它部位没有开裂的话,说明施工工艺不正确。这个不像技术成熟的公司所为,第二,整体强度偏低,说明配方对冬季的适应性较差。
鉴定完毕
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
请教我的配方有那方面的问题?多指教,现在这里的气温还可以,而且施工完也有半个多月了,材料在试验室内没有问题,也是在车间生产抽检的呀,我现在真的不明白
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2007-12-15
  • #8
"mingjun 发表:
2、配方存在一定的缺陷;
请教我的配方有那方面的问题?多指教,现在这里的气温还可以,而且施工完也有半个多月了,材料在试验室内没有问题,也是在车间生产抽检的呀,我现在真的不明白
点击展开...

这是说不清楚的,每个人在设计配方时,是不一样的,我感觉影响较大的有:
1、水泥用量,不要太高
2、粉体材料太多,材料的收缩也会大的
3、聚合物的添加量如果太低,材料的柔性不好
4、适当调整骨料的级配,减少材料的收缩值
 

mingjun

初级工程师
注册
2007-04-02
帖子
278
反馈
46
积分
1,305
QQ
2678380795
  • 2007-12-15
  • #9
强度不够是不是纤维素醚的问题,15公斤的胶粉,300公斤的水泥,砂子60目的比较多
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2007-12-15
  • #10
纤维素醚有问题,或许水泥存放太久了
 

idreamy

配方老妖
注册
2007-06-18
帖子
794
反馈
82
积分
1,288
QQ
10844023
  • 2007-12-16
  • #11
hpmc由于具有一定的引气性.对强度的有一定的影响.
 
Y

ycbw

见习生
注册
2007-07-08
帖子
88
反馈
0
积分
156
QQ
95662375
  • 2008-12-18
  • #12
我也遇到类似情况,不过没有开裂,只是强度不够。后来我分析可能是mc掺量高了,属于人工失误,而同时施工人员拌料加水过大
 
L

ly2035

见习生
注册
2009-01-03
帖子
1
反馈
0
积分
1
  • 2009-01-11
  • #13
根据你介绍的情况,我想经过冻融期后,这种开裂的情况会更多的,会带来很多危害和麻烦的,不知道你和甲方怎么定的?如果要想进行补救的话,只能采用柔性的材料加铺无纺布。
 
冀

冀南

见习生
注册
2008-11-09
帖子
22
反馈
1
积分
59
  • 2009-01-13
  • #14
1试验室检测并不代表实用
2纤维素醚过量或纤维素醚不合格 这种情况,产品在试验室做是应该合格的可不一定实用
3加木质纤维
4砂子级配不好
5施工加水量大
6施工人员操作有误
7胶粉用量也可以啊 胶粉也有可能不合格(从板面断开)
8只有水泥也不可能没强度啊
 
W

wzj3388

见习生
注册
2009-04-12
帖子
51
反馈
0
积分
114
  • 2009-05-06
  • #15
主要原因可能是水泥和施工工艺
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

D
聚苯颗粒 聚苯颗粒抗拉拔强度不合格怎么采取补救措施
  • dqg580
  • 2008-07-04
  • 外墙保温系统技术交流区
2
回复
22
查看
8K
2009-12-04
树香云
L
检测抗裂砂浆拉拔试验的时候,该怎么做啊,规范说没有与水泥砂浆黏结的指标,一般是与保温砂浆或是EPS板黏结做
  • lygzwh
  • 2008-08-04
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
16
查看
11K
2009-01-04
lxlhawk
L
J
岩棉板 岩棉复合板面层抗裂砂浆开裂是什么原因?
  • jiakor
  • 2024-07-18
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
3
查看
454
2024-07-18
腻子石膏砂浆技术陈工
Y
抗裂砂浆现场拉拔试验如何操作及注意事项?
  • yimumu
  • 2013-02-27
  • 新手试贴
回复
2
查看
5K
2013-02-28
yimumu
Y
D
我是做外墙保温苯板粘结胶的 我用瓦克的胶粉加16KG做粘结的原强度检测:与水泥的粘结拉拔强度为0.49MPA 与18KG苯板的粘结拉拔强度大于0.1MPA
  • DOLANT
  • 2009-04-24
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
1K
2009-04-24
龙晨
龙
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源