• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

关于灰钙基腻子打磨脱层的处理办法

注册
2019-10-14
帖子
1,593
反馈
975
积分
4,748
今天看到论坛里好多人在纠结灰钙基腻子打磨脱层的问题,我稍稍总结了一下
内墙灰钙腻子粉打磨脱层主要原因在于灰钙基腻子粉本身特性导致的,具体原因有以下几点:
1.前一道腻子批刮完后因其他原因导致无法继续施工完整,且又遇上潮湿天气、雨季、墙面渗水等,灰钙基腻子会因为表面在潮湿条件下接触空气中二氧化碳反应的时间过长,前一道腻子表面会变得特别密实,当最后一道腻子施工完立即开始打磨时,外层较松,较易打磨,当有些地方磨穿到前一道时,由于前一道腻子较硬,不易打磨,所以磨出来墙面两种不同的效果,就会形成类似分层的现象。
2、最后一道腻子批刮完较久未打磨的或遇潮湿天气、雨季、墙面渗水等,会因为腻子表面硬度增加,空气中的二氧化碳很难进入腻子内部,导致内部无法继续反应产生强度,外硬内软经不起打磨,且打磨完的墙面会较为粗糙。
3、最后一道腻子施工时压的太实,因为施工时压的太实使腻子粉层的密度增加,墙面较结实表面的硬度也会提高,也会产生打磨脱层的可能。

施工上解决办法:
1、前一道腻子施工完以后,因其它原因无法一次施工完整而导致的两遍时间间隔较久,或遇到天气潮湿、雨季、回南天等原因的;应在继续施工时批刮两道腻子粉再进行打磨,这样可避免在打磨时会露而产生的脱层现象。
2、批刮最后一遍腻子应注意不要压的太实,需打磨的墙面不能收光,将表面的针孔、刀痕收平即可,
3、若遇潮湿天气、雨季应暂停作业,等天气好转时作业,如已批刮完最后一道时遇到潮湿天气、下雨的应隔天立即打磨,避免因墙面表膜吸水过硬而产生的打磨脱层现象。

配方上解决办法:
1、调整配方,根据天气情况降低腻子保水效果,防止腻子表面生成“水光”(即过度成膜硬化)。
2、添加胶粉或者PVA来提高腻子内聚强度、内部耐磨性(有钱任性做法)

综合来说:灰钙基腻子想要杜绝此现象是很难的,不用去纠结配方问题,如果工地出现这个问题且承建商抓着这个问题不放,建议现场打一块板,每遍做薄点,最后一遍完工后第二天去打磨肯定不会出现这个现象

以上仅仅是个人见解,不对的地方欢迎指正
 
后退
顶部