保温系统冻融不过什么原因?

石膏真是高

见习生
注册
2020-04-21
帖子
21
反馈
1
QQ
16423099
微信
13072472792
最近一批保温砂浆要进大工地,因为连苯板一起双包,所以在苯板上挂网抹面送检。其中一项是冻融后和样块分层。
砂浆配方如下
42.5水泥 400
40-70砂 550
可再分散 20
10万羟丙甲 2
木纤维 1
短纤维 1
憎水剂 2
做样块的时候因为一遍厚度不够所以又做了一遍。
另外用的自粘网格布,而不是正常的砂浆满粘。
各位大神帮忙分析下,究竟是哪个环节出了问题?
1配方
2两遍抹面
3自粘网
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
注册
2008-07-18
帖子
2,531
反馈
584
QQ
1255296791
你是做膨胀聚苯板薄抹灰系统吗?为何用自粘网做?一般自粘网克重都比较低,你是粘在聚苯板上吧?
 