石 石膏真是高 试验员 注册 2020-04-21 帖子 21 反馈 6 积分 52 QQ 16423099 微信 13072472792 2020-06-12 #1 最近一批保温砂浆要进大工地,因为连苯板一起双包,所以在苯板上挂网抹面送检。其中一项是冻融后和样块分层。 砂浆配方如下 42.5水泥 400 40-70砂 550 可再分散 20 10万羟丙甲 2 木纤维 1 短纤维 1 憎水剂 2 做样块的时候因为一遍厚度不够所以又做了一遍。 另外用的自粘网格布,而不是正常的砂浆满粘。 各位大神帮忙分析下,究竟是哪个环节出了问题? 1配方 2两遍抹面 3自粘网
最近一批保温砂浆要进大工地,因为连苯板一起双包,所以在苯板上挂网抹面送检。wbt1974 技术总监 管理成员 版主 注册 2008-07-18 帖子 2,599 反馈 710 积分 3,076 QQ 1255296791 2020-06-27 #2 你是做膨胀聚苯板薄抹灰系统吗?为何用自粘网做?一般自粘网克重都比较低,你是粘在聚苯板上吧?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,121 解答 123 反馈 9,857 积分 70,224 2020-07-08 #4 石膏真是高 发表: 最近一批保温砂浆要进大工地,因为连苯板一起双包,所以在苯板上挂网抹面送检。其中一项是冻融后和样块分层。 点击展开... 自粘网就是先把网粘在板上,再抹灰,粘结力会差很多,抗冲击也很难过的 抗冻融与水泥及胶粉等关系大一些,冻融后分层是不是与你外面做得最薄的一层有关呢? @wbt1974 是这方面的专家
石膏真是高 发表: 最近一批保温砂浆要进大工地,因为连苯板一起双包,所以在苯板上挂网抹面送检。其中一项是冻融后和样块分层。 点击展开... 自粘网就是先把网粘在板上,再抹灰,粘结力会差很多,抗冲击也很难过的 抗冻融与水泥及胶粉等关系大一些,冻融后分层是不是与你外面做得最薄的一层有关呢? @wbt1974 是这方面的专家
yyanhui0523 研发工程师 注册 2014-11-11 帖子 282 反馈 62 积分 936 QQ 402348825 微信 13851932256 2020-08-07 #5 石膏真是高 发表: 最近一批保温砂浆要进大工地,因为连苯板一起双包,所以在苯板上挂网抹面送检。其中一项是冻融后和样块分层。 砂浆配方如下 42.5水泥 400 40-70砂 550 可再分散 20 10万羟丙甲 2 木纤维 1 短纤维 1 憎水剂 2 做样块的时候因为一遍厚度不够所以又做了一遍。 另外用的自粘网格布,而不是正常的砂浆满粘。 各位大神帮忙分析下,究竟是哪个环节出了问题? 1配方 2两遍抹面 3自粘网 点击展开... 自粘网与砂浆面之间分层?还是砂浆层分层?
