改性石膏轻质隔墙板,干密度600,抗压强度5MPa,软化系数0.84,好实现不?

也希望得到您的指点和回复如何做到软化系数0.8的,我用的是磷石膏2.0级的,没有那么高品质的脱硫,33%空洞率,水胶比用到1:0.65,干密度每平方73kg,立方体干抗压在5.5-6.0mpa之间。
有做过2.0级脱硫和2.0级磷石膏复配的石膏条块。
体系有点区别,我做的发泡实心板,软化系数这块可以考虑复配水泥,憎水剂。
 
也希望得到您的指点和回复如何做到软化系数0.8的,我用的是磷石膏2.0级的,没有那么高品质的脱硫,33%空洞率,水胶比用到1:0.65,干密度每平方73kg,立方体干抗压在5.5-6.0mpa之间。
有做过2.0级脱硫和2.0级磷石膏复配的石膏条块。
另外石膏粉2.0,730能做到5-6MPa很高了
 
老师有电话吗
感谢您的指导,目前已经批量制作出,干密度600,软化系数0.8以上,4MPa的产品。正在攻克600干密度,5MPa。(石膏粉3.5左右)
 
0.84的软化系数现实吗?我个人感觉扯淡了,你看看现在的石膏基自流平,体积密度是多少,软化系数才多少嘛
这个估计浸水时间不是48H,估计是2H吧,还有就是浸水后需要放置一段时间,或者又重新进行烘干啦。o_O
 
后退