粉刷石膏初凝时间太长怎么调整

粉刷石膏

见习生
注册
2021-05-12
帖子
15
反馈
0
积分
479
QQ
994912579
粉刷石膏:
脱硫石膏300
沙子700
缓凝剂1KG
初凝时间3小时
初凝时间太长怎么调整
 
1、半水石膏含量低,无水石膏含量高。可以测试强度来验证是不是这个问题;2,缓凝剂缓凝效果比以前好了
 
砂浆不加纤维素的很少,施工性保水增稠都靠它
凝结太慢,减少缓凝剂
 
换缓凝剂试试,好的缓凝剂的机理是长效的施工时间,短效的初凝终凝间隔,我们叫缓初凝促终凝。你初凝时间太长是不对的
 
换缓凝剂试试,好的缓凝剂的机理是长效的施工时间,短效的初凝终凝间隔,我们叫缓初凝促终凝。你初凝时间太长是不对的
是的,初凝时间太长是不对的
可能是石膏有问题,而且这个配方,石膏粉的用量太低了,施工性也不行啊
 
是高含量这么低的?起码要50%以上才好使,调整缓凝剂掺量
 
多试验几种缓凝剂,找相对稳定的缓凝剂进行实验。
 