42.5R水泥做的混凝土产品强度上限大概能做到多高?

用425做大体积应该不建议强度太高吧,强度高,强度发展快,水化热也会高,容易出问题,符合标准或高出一两个级别应该就行;细石混凝土可以参考灌浆料+都是,那强度杠杠的能到C70
对,普通的结构还可以,大体积混凝土指定不合适了,必须要降低水化热
 
用石英砂、硅灰、高性能减水剂可以配出常温28d120MPa、高温130~150MPa的混凝土,不过成本你们估计受不了
 
用石英砂、硅灰、高性能减水剂可以配出常温28d120MPa、高温130~150MPa的混凝土,不过成本你们估计受不了
可以交流下吗,现在做到瓶颈120了,想做到130 不知道有没什么建议
 
富掺液体减水剂降水胶比、加纤维、选用低需水量硅灰
做到130不加钢纤维的情况下,您说的液体减水剂听别人也用过,我自己还没用过。水灰比控制在1已经差不多了。您说的液体减水剂具体是什么名字,能把水控制在0.8吗 大部分的实验,确实水越少强度会有所提升,但是比如我做的压浆料,公路的水0.27 铁路的水0.33 其实做到最后,最终强度也没什么区别,就很疑惑。。。骨料的话,玄武岩效果不错
 
聚羧酸高效减水剂,30%以上的减水率,市面上很多,用之前测试一下与胶凝材料的适配性。理论上水胶比越低强度越高,实际上要同时考虑其他因素的影响,比如流动性降低后,内部缺陷的增加,所以降低水胶比的时候还要对流动性提出要求,不过从我的经验来看,UHPC水胶比超过0.2以后,力学性能会明显降低
 