PO42.5R砂石级配,控制好用水量,灌浆料28D可以做到100MPa以上。
 
反馈: 腻子石膏砂浆技术陈工
晴

晴天有小雨

配方师
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章
注册
2015-01-29
帖子
422
反馈
119
积分
1,562
QQ
378473132
  • 2022-04-08
  • #22
用425做大体积应该不建议强度太高吧,强度高,强度发展快,水化热也会高,容易出问题,符合标准或高出一两个级别应该就行;细石混凝土可以参考灌浆料+都是,那强度杠杠的能到C70
 
步

步行者-G

初级工程师
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章
注册
2021-11-19
帖子
200
反馈
42
积分
506
  • 2022-04-08
  • #23
晴天有小雨 发表:
用425做大体积应该不建议强度太高吧,强度高,强度发展快,水化热也会高,容易出问题,符合标准或高出一两个级别应该就行;细石混凝土可以参考灌浆料+都是,那强度杠杠的能到C70
点击展开...
对,普通的结构还可以,大体积混凝土指定不合适了,必须要降低水化热
 
S

sooyo

试验员
武林新丁
注册
2021-03-10
帖子
28
反馈
16
积分
254
QQ
739962033
  • 2022-04-11
  • #24
用石英砂、硅灰、高性能减水剂可以配出常温28d120MPa、高温130~150MPa的混凝土,不过成本你们估计受不了
 

小石头十

试验员
武林新丁
注册
2013-09-19
帖子
44
反馈
11
积分
450
QQ
402316708
微信
402316708
  • 2022-04-11
  • #25
sooyo 发表:
用石英砂、硅灰、高性能减水剂可以配出常温28d120MPa、高温130~150MPa的混凝土,不过成本你们估计受不了
点击展开...
可以交流下吗,现在做到瓶颈120了,想做到130 不知道有没什么建议
 
S

sooyo

试验员
武林新丁
注册
2021-03-10
帖子
28
反馈
16
积分
254
QQ
739962033
  • 2022-04-11
  • #26
小石头十 发表:
可以交流下吗,现在做到瓶颈120了,想做到130 不知道有没什么建议
点击展开...
富掺液体减水剂降水胶比、加纤维、选用低需水量硅灰
 
反馈: 心累的实验员 和 腻子石膏砂浆技术陈工
步

步行者-G

初级工程师
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章
注册
2021-11-19
帖子
200
反馈
42
积分
506
  • 2022-04-11
  • #27
sooyo 发表:
富掺液体减水剂降水胶比、加纤维、选用低需水量硅灰
点击展开...
钢纤维混凝土呗?硅灰掺量是多少啊?掺量多了对纤维的分散有影响啊
 
S

sooyo

试验员
武林新丁
注册
2021-03-10
帖子
28
反馈
16
积分
254
QQ
739962033
  • 2022-04-11
  • #28
David.G 发表:
钢纤维混凝土呗?硅灰掺量是多少啊?掺量多了对纤维的分散有影响啊
点击展开...
水泥的20%往上,纤维的分散那是搅拌设备和掺入方式的问题,Vol%在3%以内不考虑分散
 
步

步行者-G

初级工程师
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章
注册
2021-11-19
帖子
200
反馈
42
积分
506
  • 2022-04-11
  • #29
sooyo 发表:
水泥的20%往上,纤维的分散那是搅拌设备和掺入方式的问题,Vol%在3%以内不考虑分散
点击展开...
Vol%在3%以内算很低了,这个确实不用考虑分散,4%也不用考虑啊;
 

小石头十

试验员
武林新丁
注册
2013-09-19
帖子
44
反馈
11
积分
450
QQ
402316708
微信
402316708
  • 2022-04-11
  • #30
sooyo 发表:
富掺液体减水剂降水胶比、加纤维、选用低需水量硅灰
点击展开...
做到130不加钢纤维的情况下,您说的液体减水剂听别人也用过,我自己还没用过。水灰比控制在1已经差不多了。您说的液体减水剂具体是什么名字,能把水控制在0.8吗 大部分的实验,确实水越少强度会有所提升,但是比如我做的压浆料,公路的水0.27 铁路的水0.33 其实做到最后,最终强度也没什么区别,就很疑惑。。。骨料的话,玄武岩效果不错
 
S

sooyo

试验员
武林新丁
注册
2021-03-10
帖子
28
反馈
16
积分
254
QQ
739962033
  • 2022-04-11
  • #31
David.G 发表:
Vol%在3%以内算很低了,这个确实不用考虑分散,4%也不用考虑啊;
点击展开...
兄弟,3%已经很高了,继续增加掺量对性能的提高就不明显了
 
S

sooyo

试验员
武林新丁
注册
2021-03-10
帖子
28
反馈
16
积分
254
QQ
739962033
  • 2022-04-14
  • #32
小石头十 发表:
做到130不加钢纤维的情况下,您说的液体减水剂听别人也用过,我自己还没用过。水灰比控制在1已经差不多了。您说的液体减水剂具体是什么名字,能把水控制在0.8吗 大部分的实验,确实水越少强度会有所提升,但是比如我做的压浆料,公路的水0.27 铁路的水0.33 其实做到最后,最终强度也没什么区别,就很疑惑。。。骨料的话,玄武岩效果不错
点击展开...
聚羧酸高效减水剂,30%以上的减水率,市面上很多,用之前测试一下与胶凝材料的适配性。理论上水胶比越低强度越高,实际上要同时考虑其他因素的影响,比如流动性降低后,内部缺陷的增加,所以降低水胶比的时候还要对流动性提出要求,不过从我的经验来看,UHPC水胶比超过0.2以后,力学性能会明显降低
 
鹏

鹏程!万里!

见习生
注册
2021-04-30
帖子
25
反馈
2
积分
1,128
QQ
894107479
  • 2022-09-07
  • #33
最好做到C60,再高的话不建议用425
 
反馈: 腻子石膏砂浆技术陈工

砂浆匠

技术总监
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章
注册
2017-11-13
帖子
952
反馈
438
积分
2,863
QQ
245437605
微信
15280981843
  • 2022-09-07
  • #34
取决于活性掺和料加多少,需水量加多少,100往上肯定行的
 
上一页
  • 1
  • 2
首帖 上一页 第 2 - 合计 2
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

R
42.5R水泥三天强度达到多少合格
  • ReaperLX
  • 2020-03-18
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
4
查看
6K
2020-03-21
ReaperLX
R
M
有没人熟悉泡沫混凝土的用途,这个产品轻,强度不高,不知道用有什么用途
  • merton 123
  • 2023-10-19
  • 新手试贴
回复
9
查看
1K
2023-10-25
砂浆匠
路
  • 锁定
求泡沫混凝土生产小料
  • 路灯2012
  • 2015-04-03
  • 原料求购 产品需求
回复
1
查看
1K
2015-06-18
贾宇峰
贾
陈
求教粘接砂浆与抹面砂浆用32.5R与42.5或42.5R水泥有什么区别
  • 陈贻源
  • 2008-09-23
  • 乳胶粉、纤维素醚等干粉砂浆添加剂
回复
5
查看
5K
2009-06-20
放电毛驴
放
路
  • 锁定
求购泡沫混凝土生产小料
  • 路灯2012
  • 2015-04-02
  • 原料求购 产品需求
回复
0
查看
975
2015-04-02
路灯2012
路
  • 社区
  • 新手入行
  • 水泥、干燥砂、膨润土等无机材料
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源