《建筑设计防火规范》征求意见稿:修订了儿童活动场所、建筑高度大于250m的民用建筑等涉及的基本防火技术要求

状态
不开放进一步回帖。
此次《建筑设计防火规范》局部修改工作,按照住房城乡建设部有关标准编写规定及国家有关消防法规规定的原则,修订了儿童活动场所、建筑高度大于250m的民用建筑等涉及的基本防火技术要求,主要内容包括:

1、明确了儿童活动场所的范围,加强了消防设施设置要求。

2、明确了建筑高度大于250m的民用建筑的加强型防火要求。

3、调整了疏散门的净宽度要求。

4、明确扩大封闭楼梯间和扩大前室在首层的安全疏散距离。

5、增加了有关高层木结构建筑的防火技术要求。

此次局部修订共83条,其中删除1条,修订或新增82条。


根据住房和城乡建设部印发的工程建设国家标准制修订计划,应急管理部消防救援局组织应急管理部天津、四川消防研究所开展了《建筑设计防火规范》《公路隧道消防技术标准》等2项工程建设国家标准的制修订工作。现将两项国家标准条文及条文说明(征求意见稿)向社会公开征求意见,意见反馈截止日期为2021年10月13 日,反馈意见请填写《工程建设国家标准征求意见表》(详见附件)并发送联系人。


2021年9月14日

通读了一遍征求意见稿, 图图规范关注重点如下:

1、 公建、住宅疏散门的最小净宽度 由 原0.90m 调整为 0.80m 。

2、 高度大于250m的民用建筑的防火要求 ① 疏散楼梯 不宜采用剪刀楼梯间 ; ② 同一楼层中建筑面积 大于 2000㎡的防火分区 ,疏散楼梯不应少于3 部; ③ 酒店客 房的门应为乙级防火门; ④ 防火墙、防火隔墙 不得 采用 防火玻璃墙、防火卷帘等替代; ⑤ 消防车登高操作场地: 应至少沿其高层主体周长的 1/3 且不小于一个长边长度的底边设置消防车登高操作场地。消防车登高操作场地应至少布置在两个方向上。

3、 不连续布置的登高操作场地间 距缩小为 20m 。

4、 消防车道增添了一条 : 建筑高度大于100m的建筑的消防车道,其净宽度不应小于7m、净空高度不应小于4.5m。

5、 首层扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的 出口距离 直通室外的门口 不应大于3 0m 。

6、 对于 扩大前室 区域与其他部分的分隔时, 不允许使用防火卷帘分隔 。

7、 排烟管道不应穿越或设置在楼梯间及其前室内 。

8、 商业服务网点 凸出住宅建筑主体时 ,仍可按照商业服务网点考虑。

9、建筑高度大于100m的民用建筑对外墙设计新要求: 建筑外墙的上、下层开口之间设置防火挑檐,防火挑檐的出挑宽度不应小于1.0m,长度不应小于外墙上开口的宽度及开口两侧各延长0.5m的和;当采用高度不小于1.5m的不燃性实体墙替代时,实体墙在楼板上的高度不应小于0.6m。

10、增加歌舞厅、娱乐厅的的室内疏散距离要求 一、二级耐火等级建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所中具有 至少2个 安全出口的房间,其室内任一点至安全出口的 直线距离不应大于 18m ;当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,该距离可增加25%。

11、 明确 儿童活动场所的范围及 消防要求 ① 设置在 独立的建筑内 , 不应设置在地下或半地下 。 采用一、二级耐火等级的建筑时, 不应超过 3 层 ; 采用三级耐火等级的建筑时,不应超过 2 层; 采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;

② 设置在高层建筑内时, 应布置在首层、二层或三层 ;应 设置独立的安全出口或疏散楼梯 。
 

附件

  • 《公路隧道消防技术标准》条文及条文说明(征求意见稿 ).pdf
    1.2 MB · 查看: 2
  • 《建筑设计防火规范》局部修订条文及条文说明(征求意见稿)-2021.pdf
    908.9 KB · 查看: 5