近期由于气温较高,生产的石膏面层砂浆在施工过程中失水太快,造成抹光时起毛刺,请教各位专家怎么解决失水快的问题?
配比:石膏800,重钙200,纤维素(20万黏度)2.5,淀粉醚0.5,触变润滑剂0.6,缓凝剂1.9
谢谢各位老师,还请多多指教一下。
 
近期由于气温较高,生产的石膏面层砂浆在施工过程中失水太快,造成抹光时起毛刺,请教各位专家怎么解决失水快的问题?
配比:石膏800,重钙200,纤维素(20万黏度)2.5,淀粉醚0.5,触变润滑剂0.6,缓凝剂1.9
谢谢各位老师,还请多多指教一下。
用点保水好一点的纤维素吧,你这明显保水不足啊
 
石膏降下来,薄抹,淀粉醚或者润滑剂加一个就行,时间控制一小时左右,纤维素加到3.5,粘了就换10万的。
 
一般情况下,纯粉2.5是够的。失水过快是不是施工抹的薄?如果是厚抹要看纤维素质量。
 
当腻子粉去配就好了。(时间控制好)
薄批纤维素3.5以上。触变剂成分不明,最好取消,如果有引气,薄批死得快。
另外提供个思路,用便宜的胶质材料去增强,放置薄批脱粉,又便宜又好用,又省石膏,不费保水成本。
 
面层石膏本身的施工厚度就很低,一般两三个豪之内,保水要求高!关注下触变里面是否有引气成分,再一个石膏含量有点高。
 
近期由于气温较高,生产的石膏面层砂浆在施工过程中失水太快,造成抹光时起毛刺,请教各位专家怎么解决失水快的问题?
配比:石膏800,重钙200,纤维素(20万黏度)2.5,淀粉醚0.5,触变润滑剂0.6,缓凝剂1.9
谢谢各位老师,还请多多指教一下。
你是哪里的?
 
换好一点的纤维素
 
最后编辑:
纤维素的粘度也太高了,一般这种细粉的砂浆,纤维素的粘度尽量低一些,特别现在天气也热,低粘量高一点,可靠性更好。
 