最后编辑:
所谓透气性好 是加引气解决吗 可否具体点 包括塑型 砂浆粘度 这些怎么调 ?基层要处理好,砂浆粘度低点,透气性好点应该有改善
密度还行,还是要确定是不是淋透了,有些墙面缓慢吸水,尤其剪力墙和陶粒板,浇一下水不管用,如果这能排除的话,就看测下原材料,看看粉煤灰是不是脱硫脱硝的,砂的级配如何密度1850左右,都有淋透水,砂浆很好用,就是起泡
骨料1.6吨多的配方,砂的级配合理搭配一下,再一个就是添加剂加量太多,实际是用不这么多的,多了反而起了反作用内墙抹灰砂浆上墙后打磨好,混凝土墙在2小时左右会鼓起,不知是什么原因造成
水泥235,石粉58,机制砂798, 河砂532,增稠剂5.5, 调剂剂2.5 水200查看附件 31523
查看附件 31524
对的,还得下调添加剂,添加剂厂不是良心的添加剂厂,填充太多,市场太乱。机制砂和河砂的比例调整过会好一点,增稠剂用也下调到5公斤,一面墙也会有三几个泡
他这个2小时出现,大概率是缓慢吸水导致,还是没有润湿到位。最近去了几个工地,现实情况是基本没有提前润湿。看图说话,什么原因,就不要我说了8?