W world007 见习生 注册 2023-07-11 帖子 3 反馈 1 积分 13 2023-07-11 #1 现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第5.0.6条,仅规定了仓库型特殊应用喷头应用于湿式系统时的设计基本参数,对于仓库型特殊应用喷头应用于预作用系统的情况未作明确规定。目前施工图审查(检查)项目中类似的物流仓库设计采用仓库型特殊应用喷头应用于预作用系统的情况较为常见,应市规自委消审处的要求,京审协技委会房屋建筑分委员会给水排水专业组对仓库型特殊应用喷头应用进行解析。供参考 附件 仓库型特殊应用喷头应用于预作用系统 北京低区审查原则.pdf 538 KB · 查看: 11 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第5.0.6条,仅规定了仓库型特殊应用喷头应用于湿式系统时的设计基本参数,对于仓库型特殊应用喷头应用于预作用系统的情况未作明确规定。目前施工图审查(检查)项目中类似的物流仓库设计采用仓库型特殊应用喷头应用于预作用系统的情况较为常见,应市规自委消审处的要求,京审协技委会房屋建筑分委员会给水排水专业组对仓库型特殊应用喷头应用进行解析。供参考
laogang19880819 见习生 新人进步徽章 注册 2023-04-10 帖子 144 反馈 4 积分 444 QQ 731186717 微信 731186717 2023-07-12 #2 感谢分享
Z zky2300 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 特殊贡献徽章 注册 2022-04-20 帖子 3,640 解答 17 反馈 99 积分 729 2023-07-12 #3 这个不错,很是有用哈