仓库型特殊应用喷头应用于预作用系统 北京地区审查原则

world007

见习生
注册
2023-07-11
帖子
3
反馈
1
积分
13
现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第5.0.6条,仅规定了仓库型特殊应用喷头应用于湿式系统时的设计基本参数,对于仓库型特殊应用喷头应用于预作用系统的情况未作明确规定。目前施工图审查(检查)项目中类似的物流仓库设计采用仓库型特殊应用喷头应用于预作用系统的情况较为常见,应市规自委消审处的要求,京审协技委会房屋建筑分委员会给水排水专业组对仓库型特殊应用喷头应用进行解析。供参考
 