湿拌抹灰砂浆工人师傅嫌粘性差,如何剞劂

liuke

见习生
注册
2020-07-26
帖子
49
反馈
1
积分
210
QQ
945963031
微信
18653310945
湿拌抹灰砂浆,胶材量320公斤(煤灰80、水泥230),双组份砂,细度模数2.7左右,稠度80,容重1720左右,抹灰师傅仍觉得不够粘,抹厚有时出现塌落,请教大师如何调整?
 
应该是如何调整,没注意输错了。
 
我们用的添加剂是其他厂家供的,其中有纤维素,砂浆稠度控制80,到工地85左右,再稀了到工地就没法用了。
 
首先工人反映的不粘可能是砂浆发散,浆体出不来,要不不会在混凝土墙体上厚了就倒墙。(成片的掉),可以适当提高粉料量(其实你粉料量320足够了)。你测的容重是工地现场测的还是在出厂时厂里测的?配比看着问题,重点关注下砂子,(有时候用花岗岩砂浆不粘容易发散)。再者说到外加剂,没有所谓的加点纤维素醚能好点什么的。不如提高参量来的直接。湿拌砂浆配比和生产还有使用都得衔接好。个人感觉掉墙还是工地用的料容重可能高或者浆体少,砂浆状态没出来。个人建议。
 
问题解决了吗?我也遇到类似问题,我多加10公斤水泥
 
关注一下砂子的颗粒级配 砂子过粗不粘墙 含粉量低也不粘墙
 
确实砂子问题,换了种砂子,含粉比之前高点,不粘的情况立即改观了。
 
湿拌抹灰砂浆,胶材量320公斤(煤灰80、水泥230),双组份砂,细度模数2.7左右,稠度80,容重1720左右,抹灰师傅仍觉得不够粘,抹厚有时出现塌落,请教大师如何调整?
适量添加些细粉类填料,降低点砂浆容重会改善不少
 
后退