金属材料 GB/T 7260.3-2024 不间断电源系统(UPS) 第3部分:确定性能和试验要求的方法

状态
不开放进一步回帖。

不犹豫

见习生
注册
2023-02-22
帖子
6
反馈
3
积分
1,417
本文件规定了可移动、不易移动和固定安装的电子式不间断电源系统(UPS)的性能和试验要求,适用的UPS具备以下特性:——由不超过1 000 V的交流电压供电;——提供不超过1 000 V的交流输出电压;——含有直流电压不超过1 500 V的储能装置;——主要功能为保障负载电力连续。
本文件规定了完整UPS和单独UPS功能单元(如果适用)的性能和试验要求。参考文献中列出的IEC出版物中对单独UPS功能单元的要求适用于与本文件不矛盾的情况。UPS的功率范围很广,从不足百瓦到数兆瓦,以满足各种负载对电能可用性和质量的要求。有关典型UPS配置和拓扑的信息见附录A和附录B。
本文件还规定了与UPS开关有关的性能和试验方法,这些UPS开关与UPS功能单元配合,以保障负载电力连续。
本文件不涵盖:——常规交流和直流配电板及其相关的开关;——GB/T 34940.3涵盖的独立的静态切换系统;——GB/T 2820.11涵盖的旋转不间断电源;以及——GB/T 7260.503涵盖的直流输出不间断电源。
标准编号:GB/T 7260.3-2024
标准名称:不间断电源系统(UPS) 第3部分:确定性能和试验要求的方法
英文名称:Uninterruptible power systems (UPS)—Part 3:Method of specifying the performance and test requirements
发布部门:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
发布日期:2024-06-29
实施日期:2025-01-01
标准状态:现行
替代情况:替代GB/T 7260.3-2003
文件页数:83页
 

附件