如图像这个称为高保水砂浆DM-HR开头的这种砂浆,还有出现在哪个标准上有的,这个DB11/T696-2009标准已经更新两次了

77小窝

研发工程师
注册
2017-12-18
帖子
158
解答
6
反馈
87
积分
2,285
QQ
936624753
微信图片_20240312130335.png 微信图片_20240312130909.png
如图,像这个称为高保水砂浆DM-HR开头的这种砂浆,还有出现在哪个标准上有的,这个DB11/T696-2009标准已经更新两次了,早就没有这个代号了。现在的这种图纸,把我搞蒙圈了 微信图片_20240312130716.jpg
 
如图,像这个称为高保水砂浆DM-HR开头的这种砂浆,还有出现在哪个标准上有的,这个DB11/T696-2009标准已经更新两次了,早就没有这个代号了。现在的这种图纸,把我搞蒙圈了
 
不奇怪,我不会告诉你他们设计院的图纸都是到处复制粘贴的,你还指望他给你挨个把标准翻一遍啊,解决办法是让施工单位发函问设计院...
 
不奇怪,我不会告诉你他们设计院的图纸都是到处复制粘贴的,你还指望他给你挨个把标准翻一遍啊,解决办法是让施工单位发函问设计院...
这个我知道的,只是不知道第一个写出这个型号及指标的设计大佬是参照哪部标准的,所以来看看有没有知道的。我也是自己找半天才找到远古的作废的北京地标上有带HR这个符号的砂浆的。
 
这个我知道的,只是不知道第一个写出这个型号及指标的设计大佬是参照哪部标准的,所以来看看有没有知道的。我也是自己找半天才找到远古的作废的北京地标上有带HR这个符号的砂浆的。
不用管那么多,不符合或者找不到现行最新规定支持的就让施工单位发函找设计院变更,这种事正常得很,老司机都懂...
 
这个我知道的,只是不知道第一个写出这个型号及指标的设计大佬是参照哪部标准的,所以来看看有没有知道的。我也是自己找半天才找到远古的作废的北京地标上有带HR这个符号的砂浆的。
你翻开这地标看看,引用或参照哪个国标、行标、地标等,上面写着的
 
不奇怪,我不会告诉你他们设计院的图纸都是到处复制粘贴的,你还指望他给你挨个把标准翻一遍啊,解决办法是让施工单位发函问设计院...
没毛病啊,老铁。图纸上1:1:5 混合砂浆,1:3混合砂浆,石灰膏砂浆啥玩意没有。设计院的大作永远不会让人失望
 
后退