保温施工 胶粉聚苯颗粒保温层厚度不够,怎么补救?

  • 主题发起人 元正检测
  • 发布时间 2008-07-28
  • 标签
    保温 外墙保温 聚苯颗粒
元

元正检测

见习生
注册
2008-05-14
帖子
22
反馈
0
积分
111
  • 2008-07-28
  • #1
本地的工程,保温层厚度设计要求25mm,保温做好后,检测发现厚度平均值只有16mm左右,最小值11mm。网格布和抗裂砂浆已经施工完毕,如果返工,其工程量太大,请问各位有什么补救措施,如果能加厚,请问具体的补救方法。谢谢!!
 

陶大保温

持证外墙保温施工队
版主
注册
2007-03-31
帖子
178
反馈
10
积分
949
QQ
139458008
  • 2008-07-31
  • #2
目前肯定是个不合格工程,下面两个方案仅供参考:
1、增补保温层,达设计厚度,但工程量及成本较大。
2、增加20厚无机保温层,面层直接批柔性耐水腻子,尽可能争取这种措施!
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2008-08-03
  • #3
如果必须要修改,最好还是再抹10MM厚的颗粒保温砂浆,抗裂砂浆和网格布再做。如果做无机砂浆保温,开裂几率比较大。
 

zscqh

试验员
注册
2008-03-10
帖子
397
反馈
14
积分
568
QQ
115208912
  • 2008-08-03
  • #4
一共2.5公分,就误差到了一半,大哥你真高! 很好很强大!-
 
C

cyc0204

见习生
新人进步徽章
注册
2007-08-12
帖子
145
反馈
2
积分
227
QQ
1923372854
  • 2008-10-26
  • #5
返工的话,成本太高了,而且工期肯定赶不上了,不如直接给红包得了
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

D
聚苯颗粒 聚苯颗粒抗拉拔强度不合格怎么采取补救措施
  • dqg580
  • 2008-07-04
  • 外墙保温系统技术交流区
2
回复
22
查看
8K
2009-12-04
树香云
M
聚苯颗粒 聚苯胶粉颗粒外墙保温抗裂砂浆开裂补救方法讨论
  • manke
  • 2007-03-15
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
14
查看
6K
2010-08-03
hhyyming
H
H
聚苯颗粒 胶粉聚苯颗粒
  • hbcyjnpx
  • 2007-03-08
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
4
查看
4K
2007-06-16
龙晨
龙
W
聚苯颗粒 胶粉聚苯颗粒保温体系
  • wyl0523
  • 2007-05-05
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
10
查看
3K
2007-09-09
mapang
聚苯颗粒 胶粉聚苯颗粒文献资料2
  • wsz1982
  • 2007-04-03
  • 外墙保温系统技术交流区
13 14 15
回复
284
查看
65K
2022-06-14
flying.guy@163