1.0.1 为使电锅炉房设计满足国家的有关法律、法规和规定,达到清洁环保、安全生产和确保质量的要求,制定本规程。
1.0. 2 本规程适用于下列范围内新建、改扩建的以电能转换为热能的供热锅炉房设计。
1 热水电锅炉房,其单台锅炉额定热功率为 0.05MW -70MW 、额定出口水压为 0MPa - 1. 60MPa (表压)、额定出口水温小于等于 130 "C。
2 蒸汽电锅炉房,其单台锅炉额定蒸发量为 0.07t/h -100 t/ h 、额定出口蒸汽压力为 0. 10 MPa - 2.50MPa (表压)、额定出口蒸汽温度小于等于 200 "C。
1.0. 3 本规程不适用于分户式和其他特殊类型的锅炉房设计。
1.0. 4 电锅炉房设计除应符合本规程外头尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

标准编号:XJJ 092-2018
标准名称:电锅炉房设计规程
发布部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅
发布日期:2018-07-24