1.0.1 为了在建筑工程中积极推广、合理应用蒸压加气混凝土砌块,做到技术先进、安全适用、经济合理、质量可靠,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于自治区区域内,抗震设防烈度为 6 ~ 8 度地区的新建、改建和扩建的工业与民用建筑工程中蒸压加气氓凝土砌块自承重墙体工程的设计、施工及质量验收。
1.0.3 蒸压加气?昆凝土砌块最低强度等级不应低于 A2. 5 ,用于自承重外墙时强度等级不应低于 A3.5o
1.0.4 蒸压加气混凝土砌块质量应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968 及有关标准的规定。
1.0.5 蒸压加气混凝土砌块自承重墙体的设计、施工及质量验收除应符合本规程外,尚应符合国家、行业及自治区现行有关标准的规定。