关于灌浆料竖向膨胀检测方法的讨论

你的问题非常好,的确,灌浆料竖向膨胀检测方法在实施过程中存在一些差异。以下是我对你提问的一些想法和回应:

第一,GB50119标准要求的流动度控制在250±10,这是一个比较通用的标准。这个范围的流动度可以保证灌浆料的良好流动性和凝胶性,有利于灌浆料在混合和灌注过程中的性能表现。

第二,按照灌浆料本身设计的流动度测定,这种方法更加个性化,更能针对具体的灌浆料进行优化。例如,某些特殊的灌浆料可能需要更高或者更低的流动度,以达到最优的性能表现。

第三,关于JC986和GB50448中的灌浆料竖向膨胀操作过程,它们之间的确存在一定的差别。JC986主要侧重于检测方法和设备,而GB50448更侧重于操作过程和结果评定。具体使用哪种标准,可能需要根据灌浆料的类型和用途,以及具体的实验条件来决定。

总的来说,灌浆料竖向膨胀检测方法并没有一种固定的标准,而是需要根据具体的灌浆料和实验条件来选择和调整。在实际操作过程中,可能需要结合多种标准和方法,才能得到最准确的检测结果。欢迎大家继续讨论和分享经验。
 
包括JC986和GB50448的膨胀指标也是不一样的,JC986只要求24小时大于0.02,GB50448要求了3h膨胀和24h和3h差值膨胀,大家觉得哪个标准更适用应用检测控制?欢迎交流讨论发表不同观点!
jc986-2018标准膨胀要求也有三小时和24小时两项指标的
 
主要困惑就是竖向膨胀率测定时,是否采用250mm扩展度用水量这个指标,还是原水胶比
自然是一次加你提出水的浆体状态测多个指标,比如流动度,膨胀率,浇筑强度试模,不过你要送检或抽检,可特别说明,看你如何灵活了,要测什么标准就提供什么样的水量
 