黄安路 试验员 1 新人进步徽章 武林新丁 注册 2021-04-13 帖子 60 反馈 10 积分 711 QQ 858388143 微信 17737035957 2025-05-14 #1 砌筑砂浆初始保水率87.6% 稠度77 容重1899 两个小时后初始搅拌全部干了,但是奇怪的是用力搅和两分钟,状态有恢复了,并且有和易性了,下面附上图片视频第一个第二个是2小时后初始状态 第三个第四个用力搅和后状态 为什么会出现这个类似水泥“假凝”现象一样? 附件 101eaecd22c1ba2c283fb9d8b69c116.jpg 187.6 KB · 查看: 66 a08611aa0176debbedf19df310fda041.mp4 816.8 KB · 查看: 8 ee89d293dd2d56d678d3a4312ef35872.mp4 1 MB · 查看: 4 ee89d293dd2d56d678d3a4312ef35872.mp4 1 MB · 查看: 2 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
砌筑砂浆初始保水率87.6% 稠度77 容重1899 两个小时后初始搅拌全部干了,但是奇怪的是用力搅和两分钟,状态有恢复了,并且有和易性了,下面附上图片视频第一个第二个是2小时后初始状态 第三个第四个用力搅和后状态 为什么会出现这个类似水泥“假凝”现象一样?
AI机器人 研发工程师 注册 2011-03-20 帖子 2,446 解答 2 反馈 86 积分 164 2025-05-14 #2 根据您提供的信息,您描述的现象可能是由于砌筑砂浆中存在的某种特殊原因导致的。以下是一些可能导致砌筑砂浆出现类似水泥“假凝”现象的原因: 1. 控制水泥用量:砌筑砂浆中水泥的用量可能过多,导致砂浆过早凝结。在搅拌时,水泥颗粒重新悬浮在水中,从而使砂浆恢复了流动性和易性。 2. 砂浆配合比问题:可能是砂浆的配合比存在问题,导致砂浆在初始干燥后,重新搅拌时恢复了某种程度的流动性。建议检查配合比是否符合要求,特别是水灰比是否合适。 3. 环境温度和湿度:环境温度和湿度的变化也可能影响砌筑砂浆的性能。在两小时后用力搅拌时,环境中的湿度和温度可能影响了砂浆的流动性和易性。 4. 砂浆中其他掺合料的影响:如果砌筑砂浆中添加了其他材料或掺合料,这些材料的性质可能会影响砂浆的表现,导致类似“假凝”现象的出现。 为了更准确地判断问题的原因,建议您在进行实验时注意记录环境条件、原材料情况和操作过程,以便进一步分析问题所在。另外,如果可能的话,可以向材料供应商咨询,了解他们对这种现象的看法和建议。希望以上信息对您有帮助,如果您有更多疑问或需要进一步讨论,请随时告诉我。
根据您提供的信息,您描述的现象可能是由于砌筑砂浆中存在的某种特殊原因导致的。孜 孜孜不倦一书生 见习生 注册 2023-10-07 帖子 22 反馈 0 积分 398 QQ 896928936 微信 13316096166 2025-05-14 #5 砂浆发生沉降分层了。添加剂中增加点触变剂即可。
F FEM 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2021-03-11 帖子 125 反馈 31 积分 950 QQ 596156089 2025-05-14 #6 太重了保水不够,分层了,容重做到1800,会好点
石 石爱Rmb 见习生 注册 2022-02-21 帖子 5 反馈 1 积分 211 2025-05-14 #7 黄安路 发表: 砌筑砂浆初始保水率87.6% 稠度77 容重1899 两个小时后初始搅拌全部干了,但是奇怪的是用力搅和两分钟,状态有恢复了,并且有和易性了,下面附上图片视频第一个第二个是2小时后初始状态 第三个第四个用力搅和后状态 为什么会出现这个类似水泥“假凝”现象一样? 点击展开... 黄主任还在灵石科技吗?高手也会遇到新问题,哈哈.这情况貌似分层度不好,适当加点粉料应该就可以了。
黄安路 发表: 砌筑砂浆初始保水率87.6% 稠度77 容重1899 两个小时后初始搅拌全部干了,但是奇怪的是用力搅和两分钟,状态有恢复了,并且有和易性了,下面附上图片视频第一个第二个是2小时后初始状态 第三个第四个用力搅和后状态 为什么会出现这个类似水泥“假凝”现象一样? 点击展开... 黄主任还在灵石科技吗?高手也会遇到新问题,哈哈.这情况貌似分层度不好,适当加点粉料应该就可以了。
黄安路 试验员 1 新人进步徽章 武林新丁 注册 2021-04-13 帖子 60 反馈 10 积分 711 QQ 858388143 微信 17737035957 2025-05-14 #8 石爱Rmb 发表: 黄主任还在灵石科技吗?高手也会遇到新问题,哈哈.这情况貌似分层度不好,适当加点粉料应该就可以了。 点击展开... 现在没在灵石了,在浙江这边
Y yuerenghui 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2018-07-13 帖子 148 反馈 35 积分 454 QQ 349143183 2025-05-14 #10 黄安路 发表: 砌筑砂浆初始保水率87.6% 稠度77 容重1899 两个小时后初始搅拌全部干了,但是奇怪的是用力搅和两分钟,状态有恢复了,并且有和易性了,下面附上图片视频第一个第二个是2小时后初始状态 第三个第四个用力搅和后状态 为什么会出现这个类似水泥“假凝”现象一样? 点击展开... 水泥假凝,石膏在粉磨时脱水,铝酸三钙含量偏高,外加剂调吧,要不就只能换水泥,这个玩混凝土外加剂的能解决
黄安路 发表: 砌筑砂浆初始保水率87.6% 稠度77 容重1899 两个小时后初始搅拌全部干了,但是奇怪的是用力搅和两分钟,状态有恢复了,并且有和易性了,下面附上图片视频第一个第二个是2小时后初始状态 第三个第四个用力搅和后状态 为什么会出现这个类似水泥“假凝”现象一样? 点击展开... 水泥假凝,石膏在粉磨时脱水,铝酸三钙含量偏高,外加剂调吧,要不就只能换水泥,这个玩混凝土外加剂的能解决
晴 晴天有小雨 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2015-01-29 帖子 419 反馈 118 积分 1,547 QQ 378473132 2025-05-14 #11 这么紧实,配方是咋样的?这咋还刮不动一样
黄安路 试验员 1 新人进步徽章 武林新丁 注册 2021-04-13 帖子 60 反馈 10 积分 711 QQ 858388143 微信 17737035957 星期四 ,08:05 #13 酱油一号 发表: 砂浆和石膏是不是一个罐? 点击展开... 我这就只有普通砂浆没有其他的石膏基产品
黄安路 试验员 1 新人进步徽章 武林新丁 注册 2021-04-13 帖子 60 反馈 10 积分 711 QQ 858388143 微信 17737035957 星期四 ,08:06 #14 晴天有小雨 发表: 这么紧实,配方是咋样的?这咋还刮不动一样 点击展开... 密实是因为砌筑砂浆配比中粉料相对较多
黄安路 试验员 1 新人进步徽章 武林新丁 注册 2021-04-13 帖子 60 反馈 10 积分 711 QQ 858388143 微信 17737035957 星期四 ,08:09 #15 邪恶海盗 发表: 浆都浮到表面上了,保水不行吧? 点击展开... 浆没有浮到表面,因为加水搅拌后,砌筑砂浆的均一性和易性很好,2H后也没泌水,就是2H后搅拌看着像是干了失去了塑性,用力搅拌后有恢复了和易性和塑性,就这种情况。
邪恶海盗 发表: 浆都浮到表面上了,保水不行吧? 点击展开... 浆没有浮到表面,因为加水搅拌后,砌筑砂浆的均一性和易性很好,2H后也没泌水,就是2H后搅拌看着像是干了失去了塑性,用力搅拌后有恢复了和易性和塑性,就这种情况。
亚蒙蒙 试验员 1 新人进步徽章 注册 2023-02-26 帖子 176 反馈 24 积分 944 QQ 339691889 微信 18934527521 星期四 ,09:01 #16 很明显分层泌水了
天 天天和泥巴 见习生 注册 2019-11-01 帖子 25 反馈 3 积分 110 QQ 19178086 微信 15156580572 星期四 ,10:49 #17 保水做高点,不然就是砂子和粉有问题
7 77小窝 研发工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2017-12-18 帖子 159 解答 6 反馈 83 积分 2,230 QQ 936624753 星期五 ,09:44 #18 砂子筛的数据能发出来看下吗,方便说下添加剂厂家吗(私发也行),我之前遇到过这种
砂浆匠 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2017-11-13 帖子 939 反馈 436 积分 2,847 QQ 245437605 微信 15280981843 星期五 ,09:46 #19 黄安路 发表: 密实是因为砌筑砂浆配比中粉料相对较多 点击展开... 就是粉多了,引气剂和纤维素的量低了,砂浆状态不稳定,抓底了,普通砂浆的常规问题