• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

砌筑砂浆稠损问题,遇到一个奇怪的现象,无法解释,请大佬指导指导

注册
2021-04-13
帖子
60
反馈
10
积分
711
QQ
858388143
微信
17737035957
砌筑砂浆初始保水率87.6% 稠度77 容重1899 两个小时后初始搅拌全部干了,但是奇怪的是用力搅和两分钟,状态有恢复了,并且有和易性了,下面附上图片视频第一个第二个是2小时后初始状态 第三个第四个用力搅和后状态 为什么会出现这个类似水泥“假凝”现象一样?
 

附件

  • 101eaecd22c1ba2c283fb9d8b69c116.jpg
    101eaecd22c1ba2c283fb9d8b69c116.jpg
    187.6 KB · 查看: 65
  • a08611aa0176debbedf19df310fda041.mp4
    816.8 KB
  • ee89d293dd2d56d678d3a4312ef35872.mp4
    1 MB
  • ee89d293dd2d56d678d3a4312ef35872.mp4
    1 MB

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
根据您提供的信息,您描述的现象可能是由于砌筑砂浆中存在的某种特殊原因导致的。以下是一些可能导致砌筑砂浆出现类似水泥“假凝”现象的原因:

1. 控制水泥用量:砌筑砂浆中水泥的用量可能过多,导致砂浆过早凝结。在搅拌时,水泥颗粒重新悬浮在水中,从而使砂浆恢复了流动性和易性。

2. 砂浆配合比问题:可能是砂浆的配合比存在问题,导致砂浆在初始干燥后,重新搅拌时恢复了某种程度的流动性。建议检查配合比是否符合要求,特别是水灰比是否合适。

3. 环境温度和湿度:环境温度和湿度的变化也可能影响砌筑砂浆的性能。在两小时后用力搅拌时,环境中的湿度和温度可能影响了砂浆的流动性和易性。

4. 砂浆中其他掺合料的影响:如果砌筑砂浆中添加了其他材料或掺合料,这些材料的性质可能会影响砂浆的表现,导致类似“假凝”现象的出现。

为了更准确地判断问题的原因,建议您在进行实验时注意记录环境条件、原材料情况和操作过程,以便进一步分析问题所在。另外,如果可能的话,可以向材料供应商咨询,了解他们对这种现象的看法和建议。希望以上信息对您有帮助,如果您有更多疑问或需要进一步讨论,请随时告诉我。
 
那分层泌水的很明显了,不能叫干了吧,应该说是状态不对……
 
砌筑砂浆初始保水率87.6% 稠度77 容重1899 两个小时后初始搅拌全部干了,但是奇怪的是用力搅和两分钟,状态有恢复了,并且有和易性了,下面附上图片视频第一个第二个是2小时后初始状态 第三个第四个用力搅和后状态 为什么会出现这个类似水泥“假凝”现象一样?
黄主任还在灵石科技吗?高手也会遇到新问题,哈哈.这情况貌似分层度不好,适当加点粉料应该就可以了。
 
砌筑砂浆初始保水率87.6% 稠度77 容重1899 两个小时后初始搅拌全部干了,但是奇怪的是用力搅和两分钟,状态有恢复了,并且有和易性了,下面附上图片视频第一个第二个是2小时后初始状态 第三个第四个用力搅和后状态 为什么会出现这个类似水泥“假凝”现象一样?
水泥假凝,石膏在粉磨时脱水,铝酸三钙含量偏高,外加剂调吧,要不就只能换水泥,这个玩混凝土外加剂的能解决
 
1、保水率偏低了,规范要求始≧88%,应该是最低要求了。
2、容重控制在1750-1800之间应该会好点。
3、以上两点排除再考虑水泥的适应性问题和砂的级配问题是否符合要求。
 
后退