F feiniaoji 高级配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,375 反馈 261 积分 3,389 星期三 ,20:26 #1 JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》立方体70.7x70.7x70.7mm抗压强度与GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》三联模40x40x160mm抗压强度有啥区别? 有厂家的企标按JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》做 也有厂家的企标按GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》做
JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》立方体70.7x70.7x70.7mm抗压强度与GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》三联模40x40x160mm抗压强度有啥区别? 有厂家的企标按JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》做 也有厂家的企标按GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》做
村委会治保主任李天龙 高级配方师 2 2 原创先锋徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2017-01-14 帖子 573 反馈 260 积分 4,127 星期三 ,22:54 #2 40x40x160mm强度更高(本人吃了没事干试验的结果)。铁路、水利有些规范规定是跟住建部工信部交通部的是不一样。
F feiniaoji 高级配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,375 反馈 261 积分 3,389 星期三 ,23:08 #3 村委会治保主任李天龙 发表: 40x40x160mm强度更高(本人吃了没事干试验的结果)。铁路、水利有些规范规定是跟住建部工信部交通部的是不一样。 点击展开... 抹灰砂浆的企标,跟铁路和水利没关系
晴 晴天有小雨 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2015-01-29 帖子 448 反馈 121 积分 1,722 QQ 378473132 星期四 ,09:18 #4 基本还是参照产品执行标准成型,至于用哪种,是专家们定标准的时候探讨完后定下来的,咱也不懂原因。测试砂浆立方体,其实给了你一个1.35倍,按理要求会更低,比如地面找平砂浆,如果是长条的20MPa就是20MPa,立方体乘以1.35倍都快30了
基本还是参照产品执行标准成型,至于用哪种,是专家们定标准的时候探讨完后定下来的,咱也不懂原因。测试砂浆立方体,其实给了你一个1.35倍,按理要求会更低,比如地面找平砂浆,如果是长条的20MPa就是20MPa,立方体乘以1.35倍都快30了
村委会治保主任李天龙 高级配方师 2 2 原创先锋徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2017-01-14 帖子 573 反馈 260 积分 4,127 星期四 ,10:18 #5 feiniaoji 发表: 抹灰砂浆的企标,跟铁路和水利没关系 点击展开... 我只是告诉你有这种情形,比如我们以前有个项目要求灌浆料就是要用70.7验证,不用40。
F feiniaoji 高级配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,375 反馈 261 积分 3,389 星期四 ,10:21 #6 村委会治保主任李天龙 发表: 我只是告诉你有这种情形,比如我们以前有个项目要求灌浆料就是要用70.7验证,不用40。 点击展开... 感谢大佬
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,280 反馈 740 积分 6,983 星期四 ,12:54 #7 村委会治保主任李天龙 发表: 40x40x160mm强度更高(本人吃了没事干试验的结果)。铁路、水利有些规范规定是跟住建部工信部交通部的是不一样。 点击展开... 参考混凝土的标准,标准尺寸是150的,100的乘0.95系数,200的乘系数1.05,你从70.7换成40*40系数该大还是小? feiniaoji 发表: JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》立方体70.7x70.7x70.7mm抗压强度与GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》三联模40x40x160mm抗压强度有啥区别? 有厂家的企标按JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》做 也有厂家的企标按GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》做 点击展开... 无意冒犯,我觉得不能别人说什么都信,难道说人家说屎好吃咱们都要去尝尝?
村委会治保主任李天龙 发表: 40x40x160mm强度更高(本人吃了没事干试验的结果)。铁路、水利有些规范规定是跟住建部工信部交通部的是不一样。 点击展开... 参考混凝土的标准,标准尺寸是150的,100的乘0.95系数,200的乘系数1.05,你从70.7换成40*40系数该大还是小? feiniaoji 发表: JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》立方体70.7x70.7x70.7mm抗压强度与GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》三联模40x40x160mm抗压强度有啥区别? 有厂家的企标按JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》做 也有厂家的企标按GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》做 点击展开... 无意冒犯,我觉得不能别人说什么都信,难道说人家说屎好吃咱们都要去尝尝?
L lukesine 初级工程师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 注册 2023-11-21 帖子 206 反馈 48 积分 26 QQ 1719467095 星期四 ,16:01 #8 构件尺寸越小,测得的强度值越高,是构件的“尺寸效应”。尺寸越小的构件内部缺陷越少,其应力分布均匀性差异越小,破坏越晚。