超级实验员 试验员 注册 2019-05-03 帖子 81 反馈 12 积分 81 QQ 63771435 2019-08-30 #41 文文614 发表: 本人正常底粉配方 hpmc4 重钙850 灰钙150 触变剂0.5。施工性质量基本上没有任何问题,目前就是披刮现浇顶面必然起泡,这到底是不是重钙粉体粗细问题呢,工人说我有个同行的底粉披刮现浇顶不起泡,并且一次性可以比我的做的还厚点也不起泡。我现在现在用的重钙感觉大概是400目的,换成280目的会解决吗,问题到底出在哪儿啊。 点击展开... 放点石膏应该可以解决
文文614 发表: 本人正常底粉配方 hpmc4 重钙850 灰钙150 触变剂0.5。施工性质量基本上没有任何问题,目前就是披刮现浇顶面必然起泡,这到底是不是重钙粉体粗细问题呢,工人说我有个同行的底粉披刮现浇顶不起泡,并且一次性可以比我的做的还厚点也不起泡。我现在现在用的重钙感觉大概是400目的,换成280目的会解决吗,问题到底出在哪儿啊。 点击展开... 放点石膏应该可以解决
拓陆者 技术总监 注册 2019-01-16 帖子 1,303 反馈 527 积分 6,170 QQ 906350020 2019-10-23 #42 飞着找翅膀 发表: 我倒是觉得施工性越好的泡越多,施工性差点的泡倒少。 点击展开... 有道理
尔 尔意枫 见习生 注册 2017-12-07 帖子 54 反馈 4 积分 679 2020-05-06 #44 莱鸣巢 发表: 我重庆地区,和你遇到的问题一模一样,各种尝试,没解决 点击展开... 对啊,头痛
我 我想.... 见习生 注册 2014-05-10 帖子 109 反馈 3 积分 398 QQ 1349909343 2020-10-21 #45 颜扬whq 发表: 这属于行业通病 重钙换粗一点 或用速溶纤维素 消泡剂 会减少 点击展开... 用速溶的纤维素,那岂不是打好料了要等老长时间在用?
颜 颜扬whq 试验员 注册 2019-10-17 帖子 60 反馈 14 积分 245 2020-10-23 #46 我想.... 发表: 用速溶的纤维素,那岂不是打好料了要等老长时间在用? 点击展开... 也可以施工前刷两遍界面剂 可以避免气泡
1知½解 老少皆宜 注册 2010-07-22 帖子 859 反馈 52 积分 28 QQ 675701627 星期二 ,15:36 #47 树林的小鸟 发表: 现浇顶是指刚浇治的顶么? 配方感觉没啥问题 我用的重钙就是280目的 你可以换下试试 点击展开... 你的,不会?
1知½解 老少皆宜 注册 2010-07-22 帖子 859 反馈 52 积分 28 QQ 675701627 星期二 ,15:39 #48 文文614 发表: 感觉在我们这。低粘度的纤维素都难找,特别多的推销纤维素的都很自豪的说他这个是15万的,并且跟我争论粘度越大保水越好,做出来腻子硬度更好。 点击展开... 4万和7.5万,应该都有的呀。
文文614 发表: 感觉在我们这。低粘度的纤维素都难找,特别多的推销纤维素的都很自豪的说他这个是15万的,并且跟我争论粘度越大保水越好,做出来腻子硬度更好。 点击展开... 4万和7.5万,应该都有的呀。
1知½解 老少皆宜 注册 2010-07-22 帖子 859 反馈 52 积分 28 QQ 675701627 星期二 ,15:39 #49 颜扬whq 发表: 也可以施工前刷两遍界面剂 可以避免气泡 点击展开... 这个,就很难实现。现在的项目……
1知½解 老少皆宜 注册 2010-07-22 帖子 859 反馈 52 积分 28 QQ 675701627 星期二 ,15:40 #50 超级实验员 发表: 放点石膏应该可以解决 点击展开... 啥石膏?有推广开吗?
干粉学徒001 试验员 注册 2026-03-13 帖子 114 反馈 20 积分 401 QQ 3553003920 微信 3553003920 星期二 ,16:53 #51 起泡是都会起的,只是有的纤维素醚放的少,粉用的粗,起泡后干的快好压平。
张蔚-2026 试验员 注册 2025-11-12 帖子 51 反馈 11 积分 312 QQ 377878181 微信 18621654498 星期三 ,09:20 #52 绝大部分是基层的问题,不同的基层吸水、气孔等因素在批刮的时候,会导致不同的起泡程度,所谓的不起泡只是一定范围内的多与少区别。 解决方式1,找平。 如果没有条件。解决方式2,刷一层界面剂。 再没有条件。解决方式3,把墙体润湿(此效果会好一丢丢,具体润湿后干到什么情况,根据现场基第来看)。
绝大部分是基层的问题,不同的基层吸水、气孔等因素在批刮的时候,会导致不同的起泡程度,所谓的不起泡只是一定范围内的多与少区别。 解决方式1,找平。 如果没有条件。解决方式2,刷一层界面剂。 再没有条件。解决方式3,把墙体润湿(此效果会好一丢丢,具体润湿后干到什么情况,根据现场基第来看)。