抬个杠,法律上有个叫“谁主张,谁举证”的规定,我可不信所有项目所有部位都有长期追踪的证据能证明“没出问题”...首先,要搞清楚人家说的一直都这么干没出问题,人家到底是怎样干的?
是双组份背胶?还是乳液+水泥?
聚氨酯基面需不需打磨?
这聚氨酯一般做地面吧?然后是地面返高?返多高?20cm?30cm?还是整个墙面也是做聚氨酯?
还要问问人家后续抹灰怎样做的,抹灰抹多厚
其次,我们用界面剂(907过检产品)混合水泥砂浆在聚氨酯防水上面成型测试拉拔
你这是在自家实验室做得测试吗?
还是在现场工地打样测试?
3d强度超过1Mpa
那数据蛮高的
再者,水泥抹灰上做聚氨酯是可以的,而反过来,就不一样
如果是返高20/30cm,应该问题不大
如果返高180mm,甚至整面墙,个人觉得风险大
以上纯属个人观点,仅供参考
+1,老湿机...现在项目上非标的工法越来越多,如果你觉得配套不合理,他们不会换配套会换厂家,你不干人家敢干的多的是。。。这就是行业现状。