油性聚氨酯防水上用907界面剂处理后做抹灰砂浆

ChenGong

研发工程师
注册
2017-06-22
帖子
250
反馈
69
积分
1,241
QQ
648637609
某地产项目油性聚氨酯防水上用907界面剂处理后做抹灰砂浆,我们用界面剂(907过检产品)混合水泥砂浆在聚氨酯防水上面成型测试拉拔,3d强度超过1Mpa,但断裂面是界面剂与聚氨酯的接触面且比较光滑。
聚氨酯表面光滑致密,水泥砂浆渗透不进去无法形成机械锚固。虽说靠聚合物拉拔强度很高,但按道理两者的形变能力相差甚远,后期有可能空鼓脱层。
想问下,各位有没遇到这种配套体系。项目上说一直都这么干没出问题,但个人认为这种干法用不了多久就要空鼓。
 
最后编辑:
看你抹什么了,参考防水贴砖的经验了,如果是太重的普通砂浆,有点悬,如果是聚合物的薄层,配套界面拉毛了,几个mm也许行吧,前提是后期不贴砖
 
首先,要搞清楚人家说的一直都这么干没出问题,人家到底是怎样干的?
是双组份背胶?还是乳液+水泥?
聚氨酯基面需不需打磨?
这聚氨酯一般做地面吧?然后是地面返高?返多高?20cm?30cm?还是整个墙面也是做聚氨酯?
还要问问人家后续抹灰怎样做的,抹灰抹多厚

其次,我们用界面剂(907过检产品)混合水泥砂浆在聚氨酯防水上面成型测试拉拔
你这是在自家实验室做得测试吗?
还是在现场工地打样测试?
3d强度超过1Mpa
那数据蛮高的

再者,水泥抹灰上做聚氨酯是可以的,而反过来,就不一样
如果是返高20/30cm,应该问题不大
如果返高180mm,甚至整面墙,个人觉得风险大

以上纯属个人观点,仅供参考
 
抬个杠,法律上有个叫“谁主张,谁举证”的规定,我可不信所有项目所有部位都有长期追踪的证据能证明“没出问题”...
 
看来大家都觉得这个配套不靠谱,我个人也是非常不认同这种配套做法。
看施工照片墙面聚氨酯只做了20~30cm不是整面做聚氨酯,所谓“不出问题”也许是出了问题没发现而已。
 
最后编辑:
我们一般建议的非标工法是最后一遍聚氨酯边施工边撒砂,固化干燥后清扫或吹除浮砂后再二次施工,实际效果好于界面剂,还省钱。
 
现在项目上非标的工法越来越多,如果你觉得配套不合理,他们不会换配套会换厂家,你不干人家敢干的多的是。。。这就是行业现状。
 
很多年以前做过油性聚氨酯,后来用的双组分瓷砖胶,没有问题。
不仅仅是聚氨酯,像是丙纶胶,也是垃圾的一P,全是增稠剂。
内装对材料的要求,只要验收之前没有漏基本就放手不管了,防水材料目前极其垃圾,垃圾到装修时我要亲自配点才放心。
 
我们一般建议的非标工法是最后一遍聚氨酯边施工边撒砂,固化干燥后清扫或吹除浮砂后再二次施工,实际效果好于界面剂,还省钱。
还真是,效果比界面剂好多了
 
后退