已发布 求助地暖回填料标准规范

解答
地暖回填主要依据《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012),其中对填充层材料、厚度等有明确规定。
‌材料与配比‌:填充层宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。水泥、沙子和豆石的配比建议为1:2:3。
‌厚度要求‌:加热管(水地暖)的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆(电地暖)不宜小于35mm。若采用高强度回填材料,最小厚度可做到35mm。
‌施工与验收‌:回填前需进行水压测试,压力不低于0.6MPa。回填层需与墙面间设置保温条隔离,防止开裂。平整度要求根据面层材料而定,铺设地砖类平整度≤5mm,铺设木地板类需≤2mm。
此外,还需符合《住宅项目规范》、《建筑结构荷载规范》等相关国家标准的要求。

