地暖回填主要依据《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012),其中对填充层材料、厚度等有明确规定。
材料与配比:填充层宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。水泥、沙子和豆石的配比建议为1:2:3。
厚度要求:加热管(水地暖)的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆(电地暖)不宜小于35mm。若采用高强度回填材料,最小厚度可做到35mm。
施工与验收:回填前需进行水压测试,压力不低于0.6MPa。回填层需与墙面间设置保温条隔离,防止开裂。平整度要求根据面层材料而定,铺设地砖类平整度≤5mm,铺设木地板类需≤2mm。
此外,还需符合《住宅项目规范》、《建筑结构荷载规范》等相关国家标准的要求。
自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021实施之日起,该标准相关强制性条文第3.2.2、3.8.1条同时废止。
本规程适用于以低温热水为热媒或以加热电缆为加热元件的辐射供暖工程,及以高温冷水为冷媒的辐射供冷美程的设计、施工及验收。
标准编号:JGJ 142-2012
标准名称:辐射供暖供冷技术规程
英文名称:Technical specification for radiant heating and cooling
发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
发布日期:2012-08-23
实施日期:2013-06-01
标准状态:现行
替代标准:JGJ 142-2004,
文件格式:PDF