M magletian 见习生 注册 2013-07-04 帖子 11 反馈 0 积分 62 QQ 470399327 星期二 ,17:37 #1 湿拌砂浆施工性能良好,唯一一点就是工人反应上墙后干的快,挂网搓浆不容易出浆,是哪里出了问题呢?剪力墙摸两层总厚度20mm左右基本没什么问题,薄一些的地方就不好出浆了。砖墙要严重一些。添加剂保水性是合格的,是水锁住出不来还是水挥发造成的呢? 配合比:水泥P.O42.5 200 粉煤灰(一级) 80 砂(细度模数2.8)1350 水 200 最后编辑: 星期二 ,17:44
湿拌砂浆施工性能良好,唯一一点就是工人反应上墙后干的快,挂网搓浆不容易出浆,是哪里出了问题呢?剪力墙摸两层总厚度20mm左右基本没什么问题,薄一些的地方就不好出浆了。砖墙要严重一些。添加剂保水性是合格的,是水锁住出不来还是水挥发造成的呢? 配合比:水泥P.O42.5 200 粉煤灰(一级) 80 砂(细度模数2.8)1350 水 200
村委会治保主任李天龙 高级配方师 注册 2017-01-14 帖子 594 反馈 266 积分 4,462 星期二 ,19:02 #2 多加粉啊,80不好搓,160行不行?添加剂加多点,90不得,做到94%得不得
邪恶海盗 技术总监 注册 2021-12-15 帖子 2,325 反馈 756 积分 7,461 星期二 ,19:42 #3 村委会治保主任李天龙 发表: 多加粉啊,80不好搓,160行不行?添加剂加多点,90不得,做到94%得不得 点击展开... +1,是这个理...
腻子小李 试验员 注册 2024-05-15 帖子 233 反馈 16 积分 1,176 星期三 ,00:00 #4 magletian 发表: 湿拌砂浆施工性能良好,唯一一点就是工人反应上墙后干的快,挂网搓浆不容易出浆,是哪里出了问题呢?剪力墙摸两层总厚度20mm左右基本没什么问题,薄一些的地方就不好出浆了。砖墙要严重一些。添加剂保水性是合格的,是水锁住出不来还是水挥发造成的呢? 配合比:水泥P.O42.5 200 粉煤灰(一级) 80 砂(细度模数2.8)1350 水 200 点击展开... 粉料少了,
magletian 发表: 湿拌砂浆施工性能良好,唯一一点就是工人反应上墙后干的快,挂网搓浆不容易出浆,是哪里出了问题呢?剪力墙摸两层总厚度20mm左右基本没什么问题,薄一些的地方就不好出浆了。砖墙要严重一些。添加剂保水性是合格的,是水锁住出不来还是水挥发造成的呢? 配合比:水泥P.O42.5 200 粉煤灰(一级) 80 砂(细度模数2.8)1350 水 200 点击展开... 粉料少了,
清 清清河河 见习生 注册 2023-02-26 帖子 1 反馈 0 积分 325 星期三 ,15:55 #6 magletian 发表: 湿拌砂浆施工性能良好,唯一一点就是工人反应上墙后干的快,挂网搓浆不容易出浆,是哪里出了问题呢?剪力墙摸两层总厚度20mm左右基本没什么问题,薄一些的地方就不好出浆了。砖墙要严重一些。添加剂保水性是合格的,是水锁住出不来还是水挥发造成的呢? 配合比:水泥P.O42.5 200 粉煤灰(一级) 80 砂(细度模数2.8)1350 水 200 点击展开... 前两年,我被同样的问题折腾过好久,差点就崩溃了。 从我有限的经验看,水泥、煤灰、砂子、添加剂都可能导致干的快的情况出现。 1、水泥,可能同时还会出现凝结时间变短的情况,这种情况往往水泥早期强度偏高,换水泥或增加缓凝剂掺量可以解决。 2、煤灰,可能同时还会出现稠度损失偏快的情况,我用过一种煤灰,刚开始状态很好,一个来小时就发散了,这个换煤灰或减少煤灰掺量就可以。 3、砂子,大多出现在尾矿砂或一些比较干、吸水率比较高的砂子上,我试过一种尾矿,原来48小时的开放时间,它8个小时就硬固了,这个只能换砂子或减少掺量。 4、添加剂,我试过很多厂家的添加剂,如果水泥、煤灰、砂子有问题,大多数厂家的添加剂都难以解决。如果水泥、煤灰、砂子都正常,还出现干的快的情况,那就是添加剂的问题。这种情况,往往伴随着锁不住气泡、泌水、抓底、放置一段时间后容重变大等问题。这个可以换一下添加剂试试,特别是引气剂、保水剂,不同的厂家和掺量都可能导致出现问题。
S sdf00gyh 试验员 注册 2008-06-11 帖子 99 解答 1 反馈 18 积分 693 QQ 471049807 昨天 09:31 #8 村委会治保主任李天龙 发表: 多加粉啊,80不好搓,160行不行?添加剂加多点,90不得,做到94%得不得 点击展开... 保水率太高了也不行,工人嫌粘!把粉料加点上去是可以的,但最关键的还是要看用的什么“砂”?
村委会治保主任李天龙 发表: 多加粉啊,80不好搓,160行不行?添加剂加多点,90不得,做到94%得不得 点击展开... 保水率太高了也不行,工人嫌粘!把粉料加点上去是可以的,但最关键的还是要看用的什么“砂”?
pinkyyoung 配方师 注册 2019-04-30 帖子 234 反馈 140 积分 850 QQ 279612441 微信 18890770799 昨天 10:22 #9 magletian 发表: 湿拌砂浆施工性能良好,唯一一点就是工人反应上墙后干的快,挂网搓浆不容易出浆,是哪里出了问题呢?剪力墙摸两层总厚度20mm左右基本没什么问题,薄一些的地方就不好出浆了。砖墙要严重一些。添加剂保水性是合格的,是水锁住出不来还是水挥发造成的呢? 配合比:水泥P.O42.5 200 粉煤灰(一级) 80 砂(细度模数2.8)1350 水 200 点击展开... 你这个机制砂是水洗砂么?如果是的话那么你的总分量差蛮多,粉煤灰至少要提50-80上去,如果是干砂需要测一下含粉量,避免粉量过多产生塑性开裂、后期容易空鼓。然后你2.8细度的机制砂具体分计筛余你发一下看看那,看一下是不是倒三角级配,有没有可能施工性没问题,是因为骨料里面粗砂占比过大呢?
