+1,是这个理...多加粉啊,80不好搓,160行不行?添加剂加多点,90不得,做到94%得不得
粉料少了,湿拌砂浆施工性能良好,唯一一点就是工人反应上墙后干的快,挂网搓浆不容易出浆,是哪里出了问题呢?剪力墙摸两层总厚度20mm左右基本没什么问题,薄一些的地方就不好出浆了。砖墙要严重一些。添加剂保水性是合格的,是水锁住出不来还是水挥发造成的呢?
配合比:水泥P.O42.5 200 粉煤灰(一级) 80 砂(细度模数2.8)1350 水 200
前两年,我被同样的问题折腾过好久,差点就崩溃了。湿拌砂浆施工性能良好,唯一一点就是工人反应上墙后干的快,挂网搓浆不容易出浆,是哪里出了问题呢?剪力墙摸两层总厚度20mm左右基本没什么问题,薄一些的地方就不好出浆了。砖墙要严重一些。添加剂保水性是合格的,是水锁住出不来还是水挥发造成的呢?
配合比:水泥P.O42.5 200 粉煤灰(一级) 80 砂(细度模数2.8)1350 水 200
你这个机制砂是水洗砂么?如果是的话那么你的总分量差蛮多,粉煤灰至少要提50-80上去,如果是干砂需要测一下含粉量,避免粉量过多产生塑性开裂、后期容易空鼓。然后你2.8细度的机制砂具体分计筛余你发一下看看那,看一下是不是倒三角级配,有没有可能施工性没问题,是因为骨料里面粗砂占比过大呢?湿拌砂浆施工性能良好,唯一一点就是工人反应上墙后干的快,挂网搓浆不容易出浆,是哪里出了问题呢?剪力墙摸两层总厚度20mm左右基本没什么问题,薄一些的地方就不好出浆了。砖墙要严重一些。添加剂保水性是合格的,是水锁住出不来还是水挥发造成的呢?
配合比:水泥P.O42.5 200 粉煤灰(一级) 80 砂(细度模数2.8)1350 水 200
根据我的干混经验哈,推测一下,首先2.8的细度模数是有点偏粗的,而且级配较差,需要看一下完整的筛分析,是不是粗颗粒较多,照你说的情况,剪力墙批2cm厚度还好,一旦批薄了,水份就被砖墙快速吸收了,哪怕测出来保水足够也不顶用的,需要降低一下细度模数和级配调整,单独的提高粉料只能治标不治本,对你说的保水性合格也持怀疑态度湿拌砂浆施工性能良好,唯一一点就是工人反应上墙后干的快,挂网搓浆不容易出浆,是哪里出了问题呢?剪力墙摸两层总厚度20mm左右基本没什么问题,薄一些的地方就不好出浆了。砖墙要严重一些。添加剂保水性是合格的,是水锁住出不来还是水挥发造成的呢?
配合比:水泥P.O42.5 200 粉煤灰(一级) 80 砂(细度模数2.8)1350 水 200