• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

求解,做完自流平水泥有半年了突然粉化了!附配方

基层是以前做的自流平水泥,医院翻新的!28d强度是ok的,厂区有试块,而且现在试块是有强度的!去年10月份做了有几百吨,这是第二个工地反应自流平水泥粉化,失去强度!
试块有强度很正常啊,试块那么厚,不存在失水的问题,干了试块也没有处于潮湿环境。做在地面就不一样了哦,地面吸水,空气失水,没有水化就干了,地面如果又很潮的话,基本就这样了。
我们用北极熊双快的做出来,开始强度好的很,在那种没有做防水层的地面一楼,一个月强度就降低很多很多。还有个问题,看图片好像有瓷砖面。瓷砖面的处理也很关键。界面剂不是随便用的,你可以多实验看看。
3元体系本身耐水就存在一定的问题,不能用在长期潮湿的位置(比如洗手盆的位置)。不建议用半水石膏,建议用无水。前面各位都建议20-30.我们一般用到40公斤,主要看你的收缩率大小。
 
我用的是无水石膏,没有出现过问题。你的石膏用量有点大,硫铝本来就有石膏。
配方整体应该不会有问题
但是是如果石膏有问题,你实验室的数据应该能看出来,你没有留样吗?

也有可能是硫铝。我遇到过一次硫铝的问题,没强阴暗处,粉化厉害,一天就能看出来。

硫铝配方不稳定,很烦
有做样块,每生产2吨都要抽检,在厂房地面基层做一小块!当时做的样块现在强度不错!
 
有在地面涂刷界面剂做试块,当时做的现在强度不错!
 
有在地面涂刷界面剂做试块,当时做的现在强度
如果能确定当时做的强度可以,现在不行了,是要考虑安定性问题-石膏。建议你多看几处是不是都存在这个现象,从图片上看有点潮湿感,不知道是不是的。
了解
 
普硅:250
硫铝:100
脱硫石膏:40
钙粉:150
70-140沙子:450
乳胶粉:12
消泡剂:0.6
减水剂:0.6
纤维素:0.8
酒石酸:0.9
葡糖糖酸钠:0.4
碳酸锂: 0.3
水26
一天强度可以
去年10月份做的,现在突然间没强度了!
会不会生产时候,石膏用多了,只有膨胀过头了肯定没有强度了
 
请问什么体系的自流平耐水性好一些?北极熊推的一元体系测试结果也不太好
 