L liwanxinyi 初级工程师 1 武林新丁 后起之秀 新人进步徽章 注册 2010-11-15 帖子 71 反馈 29 积分 496 昨天 09:36 #1 基于984 II 型的防水砂浆,水泥量加到45%, 抗折强度勉强能够达到8 MPa 的要求。 如果是全程湿气养护的话,抗折强度下降非常明显,大家谁有提升湿气养护状态下的抗折强度的办法吗?
Z zzwzzw553 配方师 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 武林新丁 注册 2015-12-02 帖子 781 反馈 157 积分 2,070 QQ 874737997 微信 13621664159 昨天 10:53 #2 单组分还是双组分的?适当提高乳液或胶粉含量,类型也很关键
晴 晴天有小雨 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2015-01-29 帖子 432 反馈 120 积分 1,632 QQ 378473132 昨天 15:41 #3 liwanxinyi 发表: 基于984 II 型的防水砂浆,水泥量加到45%, 抗折强度勉强能够达到8 MPa 的要求。 如果是全程湿气养护的话,抗折强度下降非常明显,大家谁有提升湿气养护状态下的抗折强度的办法吗? 点击展开... 984要求抗折抗压强度养护就是≥90%,那么你这个强度下降是改了养护环境的意思还是?龄期一般也只测28d下降对照的是龄期还是另外一个环境, 如果是环境不同,那得按标准的走,其实聚合物砂浆抗压高,抗折也相应会高
liwanxinyi 发表: 基于984 II 型的防水砂浆,水泥量加到45%, 抗折强度勉强能够达到8 MPa 的要求。 如果是全程湿气养护的话,抗折强度下降非常明显,大家谁有提升湿气养护状态下的抗折强度的办法吗? 点击展开... 984要求抗折抗压强度养护就是≥90%,那么你这个强度下降是改了养护环境的意思还是?龄期一般也只测28d下降对照的是龄期还是另外一个环境, 如果是环境不同,那得按标准的走,其实聚合物砂浆抗压高,抗折也相应会高