JCT 984 II 型防水砂浆抗折强度如何提升

基于984 II 型的防水砂浆,水泥量加到45%, 抗折强度勉强能够达到8 MPa 的要求。 如果是全程湿气养护的话,抗折强度下降非常明显,大家谁有提升湿气养护状态下的抗折强度的办法吗?
984要求抗折抗压强度养护就是≥90%,那么你这个强度下降是改了养护环境的意思还是?龄期一般也只测28d下降对照的是龄期还是另外一个环境, 如果是环境不同,那得按标准的走,其实聚合物砂浆抗压高,抗折也相应会高
 
一直不明白缘由,为何984的标准会有2个版本,包括JGJ 70计算强度也是,正规标准是要乘以1.35倍系数,而有很多同年网络版本却并没有,P掉的?
不要看那些乱七八糟网站上的标准,去本省的标准研究院在线看。
 