JCT 984 II 型防水砂浆抗折强度如何提升

基于984 II 型的防水砂浆,水泥量加到45%, 抗折强度勉强能够达到8 MPa 的要求。 如果是全程湿气养护的话,抗折强度下降非常明显,大家谁有提升湿气养护状态下的抗折强度的办法吗?
984要求抗折抗压强度养护就是≥90%,那么你这个强度下降是改了养护环境的意思还是?龄期一般也只测28d下降对照的是龄期还是另外一个环境, 如果是环境不同,那得按标准的走,其实聚合物砂浆抗压高,抗折也相应会高
 
984只要求成型到脱模24h是湿养护,其余的27d都是干养护啊
 