JCT 984 II 型防水砂浆抗折强度如何提升

liwanxinyi

初级工程师
注册
2010-11-15
帖子
80
反馈
32
积分
612
基于984 II 型的防水砂浆,水泥量加到45%, 抗折强度勉强能够达到8 MPa 的要求。 如果是全程湿气养护的话,抗折强度下降非常明显,大家谁有提升湿气养护状态下的抗折强度的办法吗?
 
单组分还是双组分的?适当提高乳液或胶粉含量,类型也很关键
 
基于984 II 型的防水砂浆,水泥量加到45%, 抗折强度勉强能够达到8 MPa 的要求。 如果是全程湿气养护的话,抗折强度下降非常明显,大家谁有提升湿气养护状态下的抗折强度的办法吗?
984要求抗折抗压强度养护就是≥90%,那么你这个强度下降是改了养护环境的意思还是?龄期一般也只测28d下降对照的是龄期还是另外一个环境, 如果是环境不同,那得按标准的走,其实聚合物砂浆抗压高,抗折也相应会高
 
984只要求成型到脱模24h是湿养护,其余的27d都是干养护啊
 
一直不明白缘由,为何984的标准会有2个版本,包括JGJ 70计算强度也是,正规标准是要乘以1.35倍系数,而有很多同年网络版本却并没有,P掉的?
 
984-2011 要求是湿气养护后脱模,干养护至28天。 后面新的984标准,应该会改成全程湿气养护至28天, 对抗折强度的影响属实有点大
 
说是明年年初。 这个湿养护确实变态。 不到最后一刻,都有变化。 编辑标准这帮专家湿真“专家”。
 
到时候改成全程湿养护的话,那就要好好调整调整了
 